4IR
4IR
Новичок

Регистрация: 21.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

21.05.2009 в 12:08:19

Доброго времени суток, уважаемые! Помогите, объясните темному человеку в электрике, почему у меня не работает свет в коридоре. Я, конечно, первым делом сам полез смотреть, что да как...в результате вскрытия распаячной коробки перед мной предстала куча проводов...слава Всевышнему, мне удалось зарисовать схему этой скрутки. Суть в том, что к коробке заходят два провода: один алюминиевый, другой медный...вопрос ПЕРВЫЙ- ЗАЧЕМ??? Второе-от этой скрутки проводов отходят просто куски проводов: один алюминиевый, два медных. P.S. Дом-хрущевка, построен в 60-х зеками.

0
Вложение
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.05.2009 в 13:32:04

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РВЕТ НОЛЬ-отсюда и проблема.

проверьте кстати и все остальные выключатели в квартире--при отключенном засуньте индикатор в патрон---светиться не должно. ъ

0
4IR
4IR
Новичок

Регистрация: 21.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

21.05.2009 в 14:02:50

проверил...светится! Надо подключить выключатель, пропустив через него провод от щетчика к светильнику, так?

0
himch
himch
Местный

Регистрация: 04.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.05.2009 в 14:05:24

Мне кажется, надо как-то так.

0
Вложение
4IR
4IR
Новичок

Регистрация: 21.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

21.05.2009 в 14:13:52

Я обратил внимание, что медный меньшим сечением, около 1 мм...на 4 лампочки по 60 Вт хватит?

0
himch
himch
Местный

Регистрация: 04.05.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 308

21.05.2009 в 14:15:50

Хватит

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.05.2009 в 14:16:51

если во всех комнатах такое дело,то просто поменять провода на вводе.

У вас пробки или автоматы? стоит ли пробка в нулевом проводе?

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.05.2009 в 14:19:12

А -а ,теперь по вашей схеме понятно,что за доп.отрезки для проводов.

Это для дверного звонка. Если у вас звонка нет-отрывайте их смело.

0
4IR
4IR
Новичок

Регистрация: 21.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

21.05.2009 в 14:22:16

автоматы, древние, три штуки, причем один не подключенный...у соседей новые автоматы, четыре.

0
4IR
4IR
Новичок

Регистрация: 21.05.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

21.05.2009 в 14:37:55

а когда отломаю провода, свет разве появится?-))

0
azus6
azus6
Резидент

Регистрация: 14.10.2007

Балашиха

Сообщений: 4336

21.05.2009 в 15:09:30

свет не появиться,просто соединие алюминия с медью без клеммников--не хорошо.

По поводу света---если фаза есть,а свет не горит,значит обрыв нулевого провода .

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу