сансэй написал :
во всех своих полезных изысканиях вы забыли про сами трубы которыми может быть подключён нагреватель без диэлектрических вставок.. вернее только ими и может быть подключён ..по тому как такой длины д.в. не бывает..
1 метр- это теоретическая сторона вопроса. Практическая реализация, конечно, ПП трубами.
Но что меня смущает, это то, что теория не сходится с практикой- производители ВН делают вставки значительно меньшей длины.
Рассмотрим влияние ДЭ вставок в разных ситуациях. Для определенности возьмем ДЭ вставки длиной 10 см, сопротивление воды примем среднее из опыта Kamikaze=100 кОм/м п. Следовательно, сопротивление двух вставок будет равно 5КОм.
1)Аварийный режим- на корпус ВН попало 220В:
-Если корпус ВН заземлен, то сработает АВ или УЗО;
-Если корпус ВН не заземлен, то через воду во вставках потечет ток 44мА.:
-если на линии питания стоит УЗО, то оно сработает.
-если УЗО нет, то эти 44мА будут утекать по цепи с наименьшим сопротивлением. Здесь возможно множество вариантов, в зависимости от материала труб разводки и стояков. Какая часть из этого тока может попасть на человека при пользовании водой, трудно сказать.
2)Штатный режим в «стране» ПУЭ-6, будем считать, что разность потенциалов между корпусом квартирного электрощита и стояком ХВС равна 5В:
-Если корпус ВН заземлен, то через воду во вставках потечет ток 1мА.
-Если корпус ВН не заземлен, то через воду во вставках ток не потечет.
GVK написал :
В случае с КУП такая разность потенциалов невозможна в принципе, поэтому такая рекомендация - частный случай.
2allzel, поправьте, если я был не прав.
Вы были абсолютно правы.:o