evgenygrig написал : Нейтраль не заземлять! Применить УЗО на ток 30мА.

Однозначно! Особенно по поводу УЗО 30 мА, между вводным и груповыми автоматами в каждом домике. Дальний домик в первом подключить ответвлением. В вводном щите после вводного автомата поставить УЗО 100 мА S.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

31.05.2009 в 21:30:19

спасибо

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

31.05.2009 в 23:54:57

Прошляпил что у Вас уже стоят УЗО :o, если в домиках все группы защищены УЗО не более 30 мА, тогда только в вводном щите, после вводного автомата, поставить УЗО 100 мА S.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

01.06.2009 в 15:38:15

проблема в том что я не уверен в качестве заземления.поэтому и возник вопрос про заземленную нейтраль.да и если разобраться по безопасности на мой взгляд лутьше если каждая земля соеденина с нулём( например в случае пропадания нуля на линии)может я и не прав.:o

0
evgenygrig
evgenygrig
Эксперт

Регистрация: 20.02.2007

Красногорск

Сообщений: 2471

01.06.2009 в 18:01:42

Проблема в том, что при обрыве нуля на ЛЭП уравнивающий ток с ЛЭП будет течь к вам на ваше заземление.

Вы можете заземлить нейтраль, но при одновременном выполнении двух условий:

  • есть повторные заземления на соседних столбах ЛЭП,
  • и Ваш ввод выполнен мощным кабелем сечением не менее 16 мм2 алюминия, 10 мм2 меди. Лучше больше.
0
макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

01.06.2009 в 19:38:22

подключение выполнено с трансформатора напрямую проводом 12мм алюминий

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

02.06.2009 в 05:45:52

макс13 А как от трансформатора до вводного щита идет кабель, по столбам или в земле? И что из себя представляет заземление домиков и вводного щита, длина штырей, количество штырей, расстояние между ними, и где вводной щит находится, в трансформаторном шкафу или в каком другом месте?

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

02.06.2009 в 10:38:44

кабель по воздуху.заземление 1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.а на вводном щите как сделано не знаю.а находится вводной щит на здании между домиками и трансом.

0
Посититель
Посититель
Эксперт

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

08.06.2009 в 02:24:39

макс13 написал : кабель по воздуху.

Желательно чтоб были по близости намного более высокие капитальные здания, это для того чтоб УЗО не вышло из строя от грозы.

макс13 написал : 1.5 штыри 20мм 3 шт-расстояние 1.5м это на щитках.

Если грунт не скальный или не сухой, для ТТ должно хватить, конечно если померять спокойней былоб.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

макс13
макс13
Новичок

Регистрация: 10.12.2008

Симферополь

Сообщений: 36

09.06.2009 в 10:27:16

зданий нет.но грозы бывают очень редко:)