Здравствуйте, уважаемые мастера! Очень нужна помощь ваша квалифицированная помощь! Если не вы, то только супермэн.

Я ни разу не электрик, но жизнь куда только не "пошлёт" :) Возникла такая ситуация. Я живу в 9-ти этажном панельном доме серии 1-515/9М (Фото планировки прилагается). Почти год назад бравые молдавские парни сделали нам ремонт. Ремонт сделали хорошо, грех жаловаться, но вот с электрикой накосячили. Месяц назад драгоценная моя матушка смотрела телевизор, как вдруг отключилось электричество.

Выбило сразу два автомата - верх и низ. По странным "молдавским" традициям они оказались "в связке", поэтому как такового разделения на верхний и нижний свет не было. Не долго думая мы включили рубильники, однако их снова выбило через час. Так повторялось до визита электрика. Современный "московский" электрик из жэка - это человек, "вроде бы разбирающийся" в электрике, в совершенстве владеющий одним, двумя иностранными языками, но к сожалению очень плохо понимающий и говорящий по-русски. Я ничего не имею против иностранцев, но языковой барьер - это до смешного грустно.

Короче говоря, он полез в щиток, там увидел обугленый автомат "нижнего света", поменял его на новый ABB и разделил автоматы на "верх" и "низ", причем с помощью перемычки убрал из цепи общий автомат (25А). Дальше мы отключили ВСЕ приборы от "низа". Вся эта красота поработала пару часов и её выбило БЕЗ НАГРУЗКИ с искрой из новехонького ABB. УЗО при этом всём не выбивало ни разу!!

В общем мы посоветовались и решили, что дело в коротком замыкании в квартирных проводах. Я проверил все розетки - всё чисто. Ни посторонних запахов ни обугленых проводов нет ни в одной розетке. Скорее всего коротит в проводах идущих до первой розетки (в маленькой комнате). Одна проблема - все эти провода теперь под "стяжкой", так что поменять их, означало бы сделать второй ремонт.

Решение я вижу такое - пустить новые провода от щитка до первой розетки. Так вот - вопрос правильное ли это предположение? Как это проверить? Мне говорили про "звонилку", работающую через стену. Очень надеюсь на вашу помощь ибо без любимых детективов маме очень грустно.

0
Вложение
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.05.2009 в 11:38:49

Скорее всего где-то повреждена изоляция между проводами фазы и нейтрали и они находятся близко друг с другом. Нужен электрик с мегаомметром и проверить проводку напряжением 500-1000В. Сразу будет понятно - что и где искать.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

26.05.2009 в 12:53:48

Где же такого подготовленного электрика найти. У нас в ЖЭКе даже не знают что это такое - мегаомметр :)

0
congos
congos
Местный

Регистрация: 08.07.2008

Симферополь

Сообщений: 261

26.05.2009 в 13:05:50

Посмотрите на счетчик при включенном и выключенном "выбивающем" автомате (все приборы запитанные через этот автомат нужно отключить) Как меняются показания счетчика ?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.05.2009 в 13:15:29

  1. Перемычку с вводного автомата убрать - пусть работает и заменить (по возможности) на приличной фирмы.
  2. Можете сами попробовать отключить провода от первой розетки (при откленном АВ и убедившись, что в розетке нет напряжения) и включить АВ - сработает или нет? Дальше по очереди...
0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

26.05.2009 в 14:22:35

LAV написал :

  1. Перемычку с вводного автомата убрать - пусть работает и заменить (по возможности) на приличной фирмы.

И остальные ИЭКи фтопку. А ДЭК вроде как и ничего?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.05.2009 в 15:28:53

rele_svg написал : А ДЭК вроде как и ничего?

Худший вариан хЭК:(

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

27.05.2009 в 00:33:40

LAV написал : Худший вариан хЭК

Хуже ИЭК? Вроде хуже уже не бывает..

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

27.05.2009 в 00:58:19

rele_svg написал : Хуже ИЭК? Вроде хуже уже не бывает..

Уже обсуждалось - зайдите в магазин/рынок и проверьте на вес АВ одного номинала разных производителей и сравните цены:)

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

27.05.2009 в 10:38:17

LAV написал : зайдите в магазин/рынок и проверьте на вес АВ

У нас ДЭК на рынках и в магазинах практически отсутстствует. :) там голимый ИЭК и ЩИТ :( Народу ж что подешевле подавай. А для работы обычно используем только брэндовые автоматы. Кетайцы автоматы для 220DC не делают, слава Богу.

LAV написал : Уже обсуждалось

А ссылочкой поделиться?

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

27.05.2009 в 10:46:34

у меня сосед недавно, всё бегает, бегает врубает автомат, говорит: не знаю, выбивает почему то, а всего лишь одна стиральная машинка запущена... а счетчик как бешеный крутится...

и так уверенно меня убеждает, что исключительно машинка работает, даже свет не врублен... оказалось у него водогрей накопительный мощный стоит, он и забыл... ...к хорошему привыкаешь быстро)))