Ushakov
Ushakov
Новичок

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

26.05.2009 в 20:20:51

Подскажите пожалуйста. Медные трубы для системы отопления нужно паять только твердым припоем или можно и мягким?

0
SHAXTER
SHAXTER
Местный

Регистрация: 24.09.2008

Астрахань

Сообщений: 146

26.05.2009 в 20:25:51

нУЖНО МЯГКИМ...ТВЕРДАЯ ПАЙКА ТОЛЬКО НА ГАЗОВЫЕ МАГИСТРАЛИ,ЕСЛИ КОНЕЧНО У ВАС НЕ ПАРОВОЕ ОТОПЛЕНИЕ

0
ubei-volk
ubei-volk
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Калининград

Сообщений: 10

26.05.2009 в 20:35:43

? какие батореиб,какой котёл? Невсегда можно использовать медь.

0
dmvt1
dmvt1
Эксперт

Регистрация: 26.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 3081

26.05.2009 в 22:53:42

На отопление лучше ППР. Дешевле и надежней. Медь не любит грязной воды из системы ЦО. Да и в паре с аллюминиевыми радиаторами начнется электрохимическая коррозия.

0
ubei-volk
ubei-volk
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Калининград

Сообщений: 10

26.05.2009 в 22:59:01

совершенно верно свами обсолютно согласен.Чем проще тем лучше

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.05.2009 в 23:07:42

dmvt1 написал : На отопление лучше ППР. Дешевле и надежней

С точностью до наоборот :) ППР на отопление ставить опасно. Хотя и допустимо, если температура до 80градусов. А про электрокоррозию - бабкины сказки. Её скорость (на отоплении тем более, где вода не грязная, а подготовленная) пренебрежимо мала. Теоретически корродирует НЕ медь, а алюминий. Лет за сто примерно :)

0
Байпасс
Байпасс
Эксперт

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

26.05.2009 в 23:22:42

с медью не все так радужно http://www.fwr.org/copper.pdf

0
Prok12
Prok12
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 6260

26.05.2009 в 23:43:46

Байпасс написал : с медью не все так радужно

Видели уже эту статью: разъедание кислотой, микробиологией и прочее... В реальности этих факторов в достаточном объеме НЕТ. Уж скорее деградация ПП произойдет ;)

0
ubei-volk
ubei-volk
Новичок

Регистрация: 05.09.2008

Калининград

Сообщений: 10

26.05.2009 в 23:54:02

Факты говорят сами за себя.Еслиб их небыло.Еслиб не прошлые знания и увлечение электролизом то не говорил. А вот ППР штабированный внутри это вещь

0
Ushakov
Ushakov
Новичок

Регистрация: 16.08.2006

Челябинск

Сообщений: 100

27.05.2009 в 08:31:17

Спасибо. Дом частный. Котел газовый настенный. Радиаторы стальные. ППР рассматривался. Однако в Челябинске не смог найти ничего кроме Турции и РФ.

0
Пижон
Пижон
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 1177

27.05.2009 в 08:47:58

Prok12 написал : В реальности этих факторов в достаточном объеме НЕТ

Статью не видеть, а читать надо - написано, что в качество воды во многом определяет коррозионную стойкость меди, причем-те показатели, которые в нормативы на воду не включаются (например -мягкая вода, что наблюдается у нас в Питере). Если помните в 2000-2001 многие крупные отели города поставили медные трубы. Результат: 2003 -Прибалтийская отказалась (решето); 2003-Анлетер весь потек, остальные, пока не поздно сами поменяли.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.