28.05.2009 в 21:12:38
Меня очень интересует вопрос: если я под стяжку цементно-песчанную положу термозвукоизол, то обязательно ли в самой стяжке класть армированную сетку? Можно ли без нее, если толщина стяжки 5-7 см? Планирую делать стяжку механизированным способом, за 1 раб смену. Может кто то, что знает про такую стяжку, уже делал, какие результаты? Да и может стоит положить другой звукоизолирующий материал? Очень нуждаюсь в советах и опыте исспользования подобных стяжек???
28.05.2009 в 23:01:10
Сетку обязательно!
28.05.2009 в 23:14:37
serg666 написал : обязательно ли в самой стяжке класть армированную сетку?
Обязательно!, а так же обязательно прочитайте тему на форуме:
30.05.2009 в 11:01:57
Можно вместо сетки фиброволокно положить. СЕтку тоже надо с умом укладывать (отступ 2 см)
30.05.2009 в 12:33:44
Читайте
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.