Если поставить только рергулируемый коллектор, будет ли он также сдерживать давление воды как и редуктор? Принцип работы у них один и тотже или тут есть какие-то ньюансы.
01.06.2009 в 18:35:45
Если поставить только рергулируемый коллектор, будет ли он также сдерживать давление воды как и редуктор? Принцип работы у них один и тотже или тут есть какие-то ньюансы.
01.06.2009 в 19:09:57
в динамике-похоже. в статике-нет.
01.06.2009 в 19:14:01
Намного больше - чем нюансы.
Редуктор это регулятор давления - "после себя" - в нашем случае. В статике, редуктор удерживает установленное давление "после себя". В динамике, редуктор косвенно поддерживает установившийся расход на потребителе - меняя свою настройку при изменениях давления "до себя".
Регулятор на коллекторе - это простой вентиль . В динамике, при появлении/прекращении/увеличении/уменьшении расхода на одном потребителе за коллектором, изменится расход на другом открытом потребителе. В статике, частично открытый вентиль никак не может снижать/регулировать давление "после себя".
02.06.2009 в 00:39:35
alsem написал : В статике, редуктор удерживает установленное давление "после себя".
А как же куча обсуждений на форуме о повышении давления в статике после редуктора.
02.06.2009 в 01:03:21
konst1217 написал : повышении давления в статике после редуктора
Ссылочку на одну из тем - дайте пожалуйста.
Почему прошу ссылку. Потому что, скорее всего, в этих темах речь шла о "протекании" закрытого редуктора (неисправность), а Вы задавали вопрос о назначении и принципе действия.
02.06.2009 в 07:14:15
konst1217 написал : А как же куча обсуждений на форуме о повышении давления в статике после редуктора.
Суть тех тем в том, что давление после редуктора в статике (без разбора) может повышаться: 1) на холодной трубе вследствие нагрева в ней холодной воды до комнатной температуры, повышение может быть очень значительным и снимается подключением водонагревателя, т.к. "лишняя" вода начинает уходить в него; 2) на горячей трубе, если к ней подключен водогрей с накаченной в него холодной водой и он включен на нагрев (повысится до давления предохранительного клапана на водогрее).
Но это повышение давления идет не извне, на что расчитан редуктор и прекрасно с этим справляется, а изнутри и это к штатной работе редуктора отношения уже не имеет.
02.06.2009 в 08:24:30
Редуктор работает на принципе автоматического изменения гидравлического сопротивления между золотником и седлом своего клапана в зависимости от давления на мембрану. Это давление подводится в бытовых реукторах с магистрали ПОСЛЕ редуктора. В статике гидравлическое сопротивление никакой роли не играет, а потому редуктор и не обязан поддерживать статическое давление. На практике же если давление после редуктора в статике растет (нагрев воды, допустим), то редуктор пытается перекрыть зазор золотник-седло клапана. В зависимости от их притертости это может дать разный результат: если притерты хорошо, давление может вырасти гораздо выше выставленного на редукторе :swoon
02.06.2009 в 09:39:15
Prok12 написал : В статике гидравлическое сопротивление никакой роли не играет, а потому редуктор и не обязан поддерживать статическое давление.
Не обязан? До сих пор, устанавливал редуктры с расчётом именно на эту функцию. Из пол-дюймовых отказал только один. Трёх-четвертные не отказывали. Дюймовые - отказал один. Если-же регулировать статическое давление не требуется, то обхожусь ограничителями потока.
02.06.2009 в 09:56:29
alsem написал : В динамике, редуктор косвенно поддерживает установившийся расход на потребителе - меняя свою настройку при изменениях давления "до себя"
Это фантастика. На практике ничего такого нет.
02.06.2009 в 12:20:30
konst1217 написал : А как же куча обсуждений на форуме о повышении давления в статике после редуктора.
Это неправильные редукторы, или неисправные.
02.06.2009 в 12:29:36
Prok12 написал : В статике гидравлическое сопротивление никакой роли не играет, а потому редуктор и не обязан поддерживать статическое давление.
Это будет не редуктор, а управляемый дроссель. В таком случае установка редуктора не имеет смысла, т.к. такой редуктор не защитит квартирную сеть от повышения давления и связанных с этим протечек.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.