На кухне имеется один плиточный подрозетник с проводом 4 мм2. А нужно установить варку и духовку. 2постовых плиточных разъемов в продаже нет.
Можно ли поставить 2постовую розетку на 16А Шнайдер Электрик (есть сведения, что она нормально держит нагрузку)? При этом нет возможности выдалбливать новый подрозетник и ставить накладную розетку- отделка кухни закончена.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2009 в 08:48:03

chepelev08 написал : На кухне имеется один плиточный подрозетник с проводом 4 мм2. А нужно установить варку и духовку. 2постовых плиточных разъемов в продаже нет.

Независимая варка, как правило, подключается напрямую кабелем 3х6, а духовка в бытовую розетку 16А с ЗК на отдельную линию кабелем 3х2,5.

chepelev08 написал : Можно ли поставить 2постовую розетку на 16А Шнайдер Электрик

Разумеется нет, если речь идет о подключении варки.

0
chepelev08
chepelev08
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

02.06.2009 в 09:17:41

Как по-правилам известно всем. А в конкретном случае что можно придумать? Ведь рядом нет дополнительной розетки с 2,5 проводом (есть 1,5).

0
ssrr
ssrr
Резидент

Регистрация: 04.04.2007

Новосибирск

Сообщений: 1451

02.06.2009 в 09:28:25

Подключить то и другое к одной вилке для электроплиты. Установить одну розетку для электроплиты.

0
Sonic
Sonic
Резидент

Регистрация: 08.10.2007

Москва

Сообщений: 1056

02.06.2009 в 10:53:22

Тут возможна другая проблема - "на полную" вашу плиту использовать может не получиться, если мощная. Автомат выбивать будет по перегрузке. Ну или линия алюминиевая сдохнет.

0
chepelev08
chepelev08
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

02.06.2009 в 12:27:36

Провод медь ВВГ 3х4, автомат 32А, с этим проблем нет. Есть решение- духовку и варку соединить перемычкой ПВС и от клемника варки общий провод в розетку.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

02.06.2009 в 20:50:02

chepelev08 написал : Провод медь ВВГ 3х4, автомат 32А, с этим проблем нет.

Как же нет, если кабель должен быть 3х6?

0
chepelev08
chepelev08
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Новосибирск

Сообщений: 10

03.06.2009 в 05:20:48

Плита 5 кВт. Там 4 провод скрыто проложен и его в принципе хватит, так как 23 А для 4 провода ерунда.