28.03.2006 в 19:54:57

Так вот дорогие мастера, я в раздумьях по поводу выбора УЗО и автоматов. Подскажите грамотно как какие лучше поставить. С автоматами я вроде определился: вводной - 25А на розеточные группы и свет 16А На счет УЗО кто что говорит: один "спец" рекомендует поставить так: вводной 25А по току утечки 30мА на стиралку 16А и 10 мА В магазине "консультант" говорит другое: вводной 100мА, а лучше 300мА!!! стиралка 30мА

Я склоняюсь к первому варианту. Но есть вопрос не будет ли у меня ентот УЗО постоянно выключаться при таком низком пороге срабатывания? Заранее благодарю!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2006 в 20:01:37

Ximik написал : На счет УЗО кто что говорит: один "спец" рекомендует поставить так: вводной 25А по току утечки 30мА на стиралку 16А и 10 мА В магазине "консультант" говорит другое: вводной 100мА, а лучше 300мА!!! стиралка 30мА Я склоняюсь к первому варианту. Но есть вопрос не будет ли у меня ентот УЗО постоянно выключаться при таком низком пороге срабатывания? Заранее благодарю!

Вариант 1"спец" нормальный. Вариант 2"консультант" кроме плана магазину ничего не дает. Вам решать.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

28.03.2006 в 20:05:08

2Ximik
вводной 32А по току утечки 30мА.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2006 в 20:09:16

Филвик спасибо!

А разве на 32 А есть? :) Что-то не припоминаю :) И почему 32? Основания какие?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2006 в 20:16:28

Ximik написал : А разве на 32 А есть? :) Что-то не припоминаю :) И почему 32? Основания какие?

УЗО равно или больше по току защищающего его автомата. 32А получше будет малехо.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2006 в 20:23:17

filvik написал : УЗО равно или больше по току защищающего его автомата. 32А получше будет малехо.

Согласен, логично, спасибо!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

28.03.2006 в 21:12:45

А где есть УЗО на 32 А? Просто в АВВ точно нет!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

29.03.2006 в 09:41:46

Александр Николай написал : А где есть УЗО на 32 А?

А зачем Вам на 32А, если есть на 40А? Его и ставьте - хуже не будет.

Ximik написал : свет 16А

Что освещать собираетесь? 10А вполне достаточно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2006 в 19:24:05

А мне и не надо на 32. Это просто я продолжил мысль шедшую до меня. Я в таких случаях всегда рекомендую 40 А. Это я к тому что здесь порекомендовали УЗО на 32 А, а вот где его взять не уточнили, вот я и спросил, где такое на 32 А?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2006 в 19:40:50

Александр Николай написал : А мне и не надо на 32. Это просто я продолжил мысль шедшую до меня. Я в таких случаях всегда рекомендую 40 А. Это я к тому что здесь порекомендовали УЗО на 32 А, а вот где его взять не уточнили, вот я и спросил, где такое на 32 А?

Вот-вот ... что-то я тоже таких нигде не видал :)

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

29.03.2006 в 19:42:42

ВТБ! написал : А зачем Вам на 32А, если есть на 40А? Его и ставьте - хуже не будет.

Что освещать собираетесь? 10А вполне достаточно.

Смысл 10А ставить? Чтобы при перегрузках у меня сразу же свет вырубало? НИМ 2*1,5 вполне 16А держит, зачем "мелочиться"?

0