Приветствую, форумчане! Вопрос банальный, поскольку сауна, как я понимаю, считается сырым помещением. Но, тем не менее, в руководстве на каменку вычитали, что производитель настоятельно не рекомендует подключать каменку через УЗО. (см. вложение). Производитель плюет на ПУЭ? Или я чего-то не понимаю? :confused:
что-то не могу приложить скан из инструкции...

а, ладно, дословно из неё: Не подключайте подачу питания электрокаменки через устройства защитного отключения.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

03.06.2009 в 13:27:35

Carbofos написал : сырым помещением.

Особо опасным.

Эх, блин, комп не даёт ни просмотреть, ни скачать pdf. Защита, мать её. Комп рабочий.
Может, там РЕN, то есть четырёхпроводка? Скорее, ТЭНы там треугольником, а четвёртый провод - РЕ? Скорее имеют в виду перед первым пуском утечку по изоляции и первый прогрев-просушку делать без УЗО... А производитель-то не наш? Тогда и ПУЭ ему не писано...

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.06.2009 в 13:45:22

ПУЭ требует УЗО на линии розетки в ванной. А > Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование как правило, не требуется.

. Достаточную безопасность призваны обеспечить РЕ и ДСУП.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Carbofos
Carbofos
Новичок

Регистрация: 13.04.2009

Москва

Сообщений: 61

03.06.2009 в 21:43:01

Одинец написал : Скорее имеют в виду перед первым пуском утечку по изоляции и первый прогрев-просушку делать без УЗО...

:) согласен.

Одинец написал : А производитель-то не наш? Тогда и ПУЭ ему не писано...

Ну, я не думаю, что у буржуев нормы по безопасности, в т.ч. пожарной, мягче...

Kamikaze написал : Достаточную безопасность призваны обеспечить РЕ и ДСУП

Безопасность от чего? От поражения током? а от пожара?

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

03.06.2009 в 23:31:38

Carbofos написал : Безопасность от чего? От поражения током? а от пожара?

Правильный рассчет сечения провода, грамотный монтаж, надёжные соединения и соответствующий номинал автомата ...