Нико4
Нико4
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 19

03.06.2009 в 16:58:19

подскажите плиз. квартира с газом, собрался ставить газовую варочную поверхность и газовую духовку, так как специальный провод под это не проложил. В магазине сказали что для духовки достаточно обычной разетки, так как она много не потребляет, в отличии от варочной. Вопрос следующий могу ли я поставить газовую поверхность и электрическую духовку, не сгорит ли провод?

0
Amstel
Amstel
Местный

Регистрация: 03.03.2008

Москва

Сообщений: 599

03.06.2009 в 17:16:16

Нико4 написал : Вопрос следующий могу ли я поставить газовую поверхность и электрическую духовку, не сгорит ли провод?

для электродуховки провода достаточно 2,5 мм.кв.На него же и варочную вешайте.

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

03.06.2009 в 22:40:43

Amstel написал : для электродуховки провода достаточно 2,5 мм.кв

Меди. Потребление духовок 2,5-5кВт. Медь 2,5кв.мм держит до 5кВт, но лучше этого не допускать. Вдруг ещё чайник в этот момент включите... При выборе- смотрите на мощность духовки.

0
Нико4
Нико4
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 19

04.06.2009 в 10:17:09

У меня на чайник отдельный провод идет, а тот что к духовке будет питать еще и холодильник в таком случае возможно?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

04.06.2009 в 15:56:11

Нико4 написал : а тот что к духовке будет питать еще и холодильник в таком случае возможно?

Тогда- нормально. Всё- равно обращайте внимание на мощность. -:)

0
Нико4
Нико4
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 19

08.06.2009 в 11:05:48

А сколько в этом случае должна быть мощность духовки то есть не более чем? с учетом того что от этой розетки еще и холодильник будет постоянно запитан. Кстати а сколько мощность потребления холодильника?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

08.06.2009 в 11:17:21

Нико4 написал : А сколько в этом случае должна быть мощность духовки то есть не более чем

При условии что у Вас действительно ДВА независимых провода от щитка 3х2,5кв МЕДИ, и при наличии в щитке на каждый провод автомата на 25А, то на каждый провод можно грузить по 5кВт. Если этого нет, то считайте суммарную нагрузку- чайник 2-2,2кВт+холодильник 0,3кВт+микроволновка 2кВт+телевизор 0,3кВт. Остаётся на духовку- 0,2кВт. -:) Приблизительно- так. Или же не забывайте, что при работе духовки больше ничего включать нельзя. Но это нарушение ТБ (точнее правил эксплуатации электроустановок).

0
kra-mark
kra-mark
Резидент

Регистрация: 25.01.2007

Москва

Сообщений: 1305

08.06.2009 в 12:27:29

Микроволновка до 2 кВт - если с грилем. Без гриля 700-900 Вт.

0
Нико4
Нико4
Новичок

Регистрация: 16.02.2009

Москва

Сообщений: 19

09.06.2009 в 10:54:51

А если у меня автомат на 16 А стоит? пойдет?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

09.06.2009 в 11:16:50

Нико4 Тогда у Вас 3,2кВт. Отталкивайтесь от этого. Потребляемая мощность написана на любом приборе. Пройдите по своей кухне и посчитайте. Вроде просто всё... -:)

0
jordan
jordan
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 395

09.06.2009 в 11:53:22

духовки жрут меньше чем чайник обычно. гузовую духовку в топку однозначно.духовка прогревается довольно быстро., а за счет того что герметична пактически не остывает , работает в режиме поддеожки температуры. ставьте смело .желательно чтобы было заземление или накройняк занулить

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу