Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#7223250

Homeproblem написал:
Добрый день!

Необходимо припаять отвод к трубе у которой рядом в 5 мм припаян другой фитинг.
То есть, прогревая для пайки трубу я наверняка расплавлю припаянный ранее фитинг.
Может есть какие то способы избежать расплавления уже припаянного фитинга? Или как то обезопасится от возможности его протекания после повторного расплавления?

Труба 15 горизонтальная у стены.

Homeproblem, а общем взял и просто припаял ничего не снимая главное как можно раньше ткнуть припоем сильно не перегревая всю конструкцию и конечно же открыть все вентили если они уже стоят.

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

Такой вопрос: вот эту часть обратки лучше сделать из неотожжённой меди с уголками (осталось у меня 1.5 метра 22 виеги и фитинги кое какие еще с древних времен, когда делал из этого размера парогенератор для хобби )) и отжечь (нагреть горелкой ?)) или купить кусок уже отожжённой трубы и загнуть полукругом (пусть как на фото)? Волнует деформация при снятии и постановке обратно этого фильтра. Паять эту часть понятно, после закручивания американок. Или такая незначительная величина изменения расстояния между американками не приведет к деформации медного участка, без разницы какой трубой спаянного???

maslenkin, смотря какой длины/размера будет "петля".
Если разме как на рисунке - то будет жесткой, даже если медь будет отожженная. И медь после отжига со временем становится более твердой.

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

BV написал:
maslenkin, смотря какой длины/размера будет "петля".
Если разме как на рисунке - то будет жесткой, даже если медь будет отожженная. И медь после отжига со временем становится более твердой.

BV, и как поступить пайщику меди? делать эту петлю из альтернативных материалов... засмеют, тупик вашей технологии скажут )
Ну сделать это коромысло могу и больше, чем на фото, до потолка есть 1.5 метра...

maslenkin, ставить доп американки, или петлю с длиной которая способна пружинить. Если я правильно помню на FAR американки с конусом и им для разбора нужна некоторая свобода.
Да и по большому счёту вся эта обратная промывка - баловство - для нормальной очистки сетки нужна щетка и лимонная кислота.

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

BV написал:
maslenkin, ставить доп американки, или петлю с длиной которая способна пружинить. Если я правильно помню на FAR американки с конусом и им для разбора нужна некоторая свобода.
Да и по большому счёту вся эта обратная промывка - баловство - для нормальной очистки сетки нужна щетка и лимонная кислота.

BV, эти американки плоские. Может эту обратку слелать из 10-15 мм отожженки? Этот размер более пластичен. Ставить в линию хвс 5ю пару американок не хочется. Или собрать "дугу" из гофрированной нержи, вроде валяется чилер, по первой сделанный для сусла, из 15 мм вроде.

maslenkin написал:
Или такая незначительная величина изменения расстояния между американками не приведет к деформации медного участка, без разницы какой трубой спаянного???

Не приведет. Рехау не? Все вопросы отпадут.
Я не особо вникал в вопрос, но если сыр-бор для обратной промывки, соглашусь с БВ. Забить и забыть. Пустое.

BV,

Да и по большому счёту вся эта обратная промывка - баловство - для нормальной очистки сетки нужна щетка и лимонная кислота.

Баловство, если пытаться промыть с одного раза. А если несколько раз чередовать обратную и прямую промывку, получается очень хорошо очистить фильтр.

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

АлекСАН_dr, Не рехау. Есть вот такая 15мм. вроде

Вот только не помню макс. давление для нее.
Если эта промывка отсрочит на пару месяцев замену фильтра в ВВ20 и чистку сеток в "грубых" фильтрах, до заметного падения напора воды - то для меня они справились с задачей.

maslenkin, гофронерж может издавать звук... она не гладкая и пружинит. Пробуйте 15 медь если фланцы не конус

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

Добрый день. Такой возник вопрос: пайку медных фитингов (переход с резьбы на медь) можно делать с уже посаженным фитингом на сантехническую нить или анаэробный герметик??? Резьбу обмотать мокрой тряпкой, что бы не так сильно нагрелся?

maslenkin написал:
Добрый день. Такой возник вопрос: пайку медных фитингов (переход с резьбы на медь) можно делать с уже посаженным фитингом на сантехническую нить или анаэробный герметик??? Резьбу обмотать мокрой тряпкой, что бы не так сильно нагрелся?

maslenkin, не поможет, , или не сможете нормально запаять

Регистрация: 15.03.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 481

BV, т.е. паяем. накручиваем...паяем накручивает... только так? на локсеаль 58-11 хочу посадить
Такие "заготовки" разбирать? потечет после пайки

maslenkin, ну и посадите на анаэроб после пайки.
Очевидно же

Кто нибудь знает, Райнер Шлихт ещё трудится в московском офисе Ремс? По телефону выяснять неудобно.