Timур
Timур
Новичок

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

06.06.2009 в 19:36:08

Здравствуйте!

Подскажите пожалуйста, есть ли смысл установки в загородном доме (дачный кооператив) ограничителя импульсных перенапряжений модульного типа или в этом больше неудобства, чем пользы?

Условия: ввод от воздушной линии, однофазный, заземление отсутствует и в ближайшее время не предпологается.

Если устанавливать, то какой (в ассортименте магазинов пока что нашел только ИЭК ОПС1-B 1Р Iн=30кА 400В Im=60кА, ОПС1-C 1Р Iн=20кА 400В Im=40кА и ОПС1-D 1P Iн=5кА 220В Im=10кА).

В какой участок цепи его включать, при условной схеме: АВ на переходе от ВЛ на ввод в дом --> вводной АВ --> счётчик --> групповые УЗО (тип А) --> групповые АВ...

Заранее спасибо!

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

08.06.2009 в 09:21:13

Timур написал : есть ли смысл установки в загородном доме (дачный кооператив) ограничителя импульсных перенапряжений модульного типа или в этом больше неудобства, чем пользы?

ИМХО надежней хорошего заземления ничего нет. Если как дополнительная мера защиты. Ещё - внимательно читайте ТХ - напряжение ограничения.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 09:45:12

Читайте здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81540 ставить УЗИП без заземления - это всё равно что снижать токсичность выхлопных газов в двигателе душегубки...

ppkvin написал : Ещё - внимательно читайте ТХ - напряжение ограничения

Вот и посмотрите, как (с длиной линии между ними) разные категории ставятся.

0
Timур
Timур
Новичок

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

08.06.2009 в 16:46:37

ppkvin написал : Ещё - внимательно читайте ТХ - напряжение ограничения

это где такое? :)

Одинец написал : Читайте здесь: http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=81540

в этой теме ответа на свой вопрос я не нашел - сплошные пустые теоритические рассуждения...

Например, устанавливают же варисторы в сетевые фильтры без всякой связи с "землёй" - или это лишь для видимости?

Одинец написал : Вот и посмотрите, как (с длиной линии между ними) разные категории ставятся.

какой то один тип ставить получается вообще нет смысла, обязательно все три?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

08.06.2009 в 17:02:57

Timур написал : Например, устанавливают же варисторы в сетевые фильтры

Они рассчитаны совсем на другие энергии... Мизерные по сравнению с вводом. Разницу в автоматах с током разьединения 4500 А. и 15000А. понимаете?

Timур написал : какой то один тип ставить получается вообще нет смысла, обязательно все три?

Речь о том, чтобы Вы на домик "В" не вздумали поставить. Там должен быть "D"... Иногда, если расстояние от вводного устройства (там "С") до щитов (там "D") мало, ставят специальный дроссель, фирмы HAKEL, например. В габаритах 2хполюсного автомата на ДИН - рейку.

Timур написал : это где такое?

здесь для начала (а там же и напряжения срабатывания должны быть в документах)

Timур написал : Если устанавливать, то какой (в ассортименте магазинов пока что нашел только ИЭК ОПС1-B 1Р Iн=30кА 400В Im=60кА, ОПС1-C 1Р Iн=20кА 400В Im=40кА и ОПС1-D 1P Iн=5кА 220В Im=10кА).

0
Timур
Timур
Новичок

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

08.06.2009 в 21:51:06

Одинец написал : Речь о том, чтобы Вы на домик "В" не вздумали поставить. Там должен быть "D"... Иногда, если расстояние от вводного устройства (там "С") до щитов (там "D") мало, ставят специальный дроссель, фирмы HAKEL, например. В габаритах 2хполюсного автомата на ДИН - рейку.

вот, спасибо! то есть "В" вообще не стоит устанавливать, а "С" допустимо установить через дроссель в одном щите с "D" ?

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

09.06.2009 в 08:11:01

Timур написал : устанавливают же варисторы в сетевые фильтры без всякой связи с "землёй" - или это лишь для видимости?

В хорошем фильтре ставится "треугольник" - фаза-ноль, фаза-земля и ноль-земля. В ЗАС-1.2 -Р ставятся 4 (ещё один на выходе) варистора + газовый металлокерамический разрядник на 20 кА.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

09.06.2009 в 14:19:49

Timур написал : С" допустимо установить через дроссель в одном щите с "D" ?

Ну не в одном щите... Если на вашей территории только один щит, "С" поставить в отдельном металлическом щитке. Кстати, сверху и снизу от них в щитке должно быть по 10 см, ничем не занятых, сколько с боков - не помню. Хорошее заземление вынь да положь. А в щите уже через дроссель - "D". И включать эту хрень только через ПЛАВКИЕ ВСТАВКИ - никаких автоматов. Кстати, следует помнить - от обычного долгого повышения напряжения (например, до 260 В.) эта защита НЕ СПАСЁТ.

0
Timур
Timур
Новичок

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

09.06.2009 в 15:33:00

ладно, тогда пока не будет сделано хорошее заземление, не буду их устанавливать...

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

09.06.2009 в 16:21:32

Может я и чего-то не понимаю, но для защиты от импульса (не от молнии) между фазой и нейтралью как раз и используется "Устройство защиты от импульсных перенапряжений" в сетях TN-S,TN-C и TT.

Timур написал : В какой участок цепи его включать, при условной схеме: АВ на переходе от ВЛ на ввод в дом --> вводной АВ --> счётчик --> групповые УЗО (тип А) --> групповые АВ...

между счётчик --> групповые УЗО. Лучше конечно между вводной АВ --> счётчик, но вопрос пломбировки...

0
Timур
Timур
Новичок

Регистрация: 06.06.2009

Кострома

Сообщений: 17

09.06.2009 в 22:18:25

LAV написал : Может я и чего-то не понимаю, но для защиты от импульса (не от молнии) между фазой и нейтралью как раз и используется "Устройство защиты от импульсных перенапряжений" в сетях TN-S,TN-C и TT.

я тоже так думаю, но не встретил еще достаточно утвердительных практических рекомендаций по его использованию, поэтому опасаюсь, как бы не снизить пожоробезопасность установкой ОПС...

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу