Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

14.06.2009 в 19:04:16

обновил схему обозначил, какие кабели откуда приходят расключать розеточные кабели из детской и гостиной планирую с помощью ваго на дин-рейке

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

14.06.2009 в 22:23:53

по автоматам и УЗО фазу разводите проводом 10 квадратов (под защитой вводного) или медной изолированной шиной.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 10:42:44

Tul написал : какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Tul написал : 2) использовать 1p, и шину от каждого УЗО. Смириться с возможными неудобствами поиска неисправности в дальнейшем

Именно.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

16.06.2009 в 11:07:36

Smily написал : Цитата: Сообщение от Tul какие есть одномодульные автоматы 1p+n типа В? я сам не нашел

Шнайдер, АВВ.

Я тоже не нашел.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

16.06.2009 в 11:22:47

avmal написал : Я тоже не нашел.

1+н Шнайдер, 6кА. 19252 - В10 19254 - В16 АВВ, 6 кА (есть ещё 10 и 4,5)
2CSS255101R0105 - В10 2CSS255101R0165 - В16

0
Tul
Tul
Резидент

Регистрация: 23.05.2007

Москва

Сообщений: 1501

16.06.2009 в 16:01:08

картинка шнайдера в интернете нашлась, а в изместных мне магазинах - нет нужен ли общий автомат внутри квартирного щитка, если есть в подъездном? нужно ли освещение санузла вешать на отдельный кабель?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.06.2009 в 16:17:26

Tul написал : картинка шнайдера в интернете нашлась, а в изместных мне магазинах - нет

Срок поставки 3-4недели на склад ШЭ разница В и С 2,5-3евро. Оно Вам надо?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

16.06.2009 в 16:21:18

Tul написал : нужен ли общий автомат внутри квартирного щитка, если есть в подъездном?

Требования нет, но лучше поставить - для удобства пользования.

Tul написал : нужно ли освещение санузла вешать на отдельный кабель?

Для влажных помещений под УЗО 10-30мА, а вместе или раздельно - на Ваше усмотрение.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.