10.06.2009 в 20:55:04
Здравствуйте. У меня такая проблемма: газ. колонка "НЕВА" тухнет при включении душа. Мастер приходил сказал, что у нас давление воды слабое. Хотя визуально давление холодной воды нормальное, а вот горячей раза в два слабже. Колонку мы полностью промыли (колорифер, лягушку). У меня есть вот такая мысль, а что если рассверлить маленькое отверстие в лягушке ? В колонке после этого давление меньше должно терятся. Только вот что еще изменится ?
10.06.2009 в 21:38:17
stepa2e написал : если рассверлить маленькое отверстие в лягушке
... после этого деяния колонка вообще перестанет включаться.... Первое, что надо попробовать сделать - заставить этого мастера поменять резиновую диафрагму. Не поможет - способ, который я пару раз применял (с угрызениями совести) - сквозь сопло Вентури пропускается медная проволока Ф1.5-2 мм, закрепляется (с обоих сторон колечки сделать). (В тонкости теории вдаваться не буду. ;) )
10.06.2009 в 21:59:53
Эх еще бы промыли лейку у душа и все бы заработало. Прежде чем ковырять колонку открутите от шланга душевую лейку и посмотрите как работает колонка без лейки. Скорей всего, все заработает отлично. Если у Вас стоит маленькая лейка с малым расходом, то Вы и получите то что имеете. Замените ее на большую и все будет ОК. Кстати и в колонки на входе в теплообменник и в душе на входе в лейку есть сеточки-фильтры, которые имеют тенденцию засоряться.
10.06.2009 в 22:11:16
2VladM Диафрагму меняли. Что это за сопло Вентури ?
10.06.2009 в 22:13:51
dmvt1 написал : Эх еще бы промыли лейку у душа и все бы заработало.
Лейку чистил и менял на другую, у меня их две совершенно разных. Колонку тоже всю промыли, все сетки, все дырки.
10.06.2009 в 22:17:41
А при работе на излив колонка не гаснет? Лягушка это датчик протока, а не давления. Так что смотрите где у Вас большое гидравлическое сопротивление или сильное заужение в системе. При хорошем давлении воды это не сильно принципиально, а вот при слабом все это и вылезает. На крайний случай придется ставить насос для повышения давления с датчиком потока, например Wilo.
11.06.2009 в 00:21:15
dmvt1 написал : На крайний случай придется ставить насос для повышения давления с датчиком потока, например Wilo.
т.е. такое возможно ? нет ссылки на подобный насос ? и схем работы и установки этого насоса.
dmvt1 написал : Так что смотрите где у Вас большое гидравлическое сопротивление или сильное заужение в системе.
тоже об этом думал. искал, ни чего не нашел.
11.06.2009 в 23:50:02
Какие трубы в квартире и какими подключена колонка? Возможно засорены трубы, давление горячей воды отличается на кухне и в ванной?
12.06.2009 в 01:03:33
ch4pter Трубы железные. Давление в ванной и кухне одинаковое. Давление теряется такое ощущение что в колонке, но колонку всю промыли.
12.06.2009 в 08:11:19
stepa2e написал : Что это за сопло Вентури ?
А это в водяной части автоматики (как вы её обозвали "лягушке") это самое заужение прохода (в нижней половине) . При протекании воды через место создается разность давлений, от которых и срабатывает автоматика. Уменьшение сечения самого узкого места (за счет проволоки) должно повысить разность давлений.
12.06.2009 в 12:40:20
2VladM т.е. фактически уменьшаем отверстие ? а давление воды на выходе от этого не упадет еще больше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу