От щитка (со счетчиком и автоматом) на столбе до дома планируется проложить подземную линию кабелем ВВБш+что-то-там-еще, короче бронированный (бо предыдущий кабель в ПНД был успешно поврежден грызунами). Кабель жесткий, гнуть сильно нельзя. Соответственно войти им в дом через закладную в плите фундамента не получается. Есть мысль вывести его на стену дома, закрепить на стене бокс герметичный и от бокса через стену войти в дом уже более гибким кабелем до щитка.
Вопросы.
1) Выход кабеля из земли и проход по стене надо как-то дополнительно защищать? Металлическая труба? ПНД? Металлорукав?
2) Что поставить в боксе дабы потом можно было подключить дополнительные кабели для других построек, которых пока нет?
3) Если рядом с силовым кабелем пойдет шина заземления, это очень страшно?
Плюс дополнительный вопрос: реле автоматического выбора фазы как включается в схему? И какое можете посоветовать?
Ввод трехфазный.
Спасибо.
mikhalych307 написал :
Кабель жесткий, гнуть сильно нельзя. Соответственно войти им в дом через закладную в плите фундамента не получается. Есть мысль вывести его на стену дома, закрепить на стене бокс герметичный и от бокса через стену войти в дом уже более гибким кабелем до щитка.
Если вы так поступите, то совершите величайшую ошибку. Никогда не поверю, что нельзя что-то и куда-то завести при желании. ВБбШв не то что через закладную в фундаменте, но и в щит напольного типа из канала заводится без проблем, если вспомнить стереометрию. По крайней мере, до 120 квадратов с любым количеством жил точно ...
Если у самого не получается, то попросите других.
mikhalych307 написал :
1) Выход кабеля из земли и проход по стене надо как-то дополнительно защищать? Металлическая труба
До высоты 180 см - только стальная труба.
mikhalych307 написал :
2) Что поставить в боксе дабы потом можно было подключить дополнительные кабели для других построек, которых пока нет?
Если бокс до счётчика - ничего.
Если после - бюджетный вариант - шинная сборка, продвинутый - клеммные колодки на несколько проводов каждая фаза. В Питере в любых серьёзных электротоварах есть: один провод по центру до 35 кв.мм. и по 2 до 16 кв.мм. справа и слева. 2,4 или 5 таких изолированных друг от друга штуковин. А вообще стоило бы поставить щиток с автоматами на каждую отходящую линию.
mikhalych307 написал :
3) Если рядом с силовым кабелем пойдет шина заземления, это очень страшно?
Не страшно. Если это не молниезащита - почему нет?
... есть готовое устройство, называется ПЭФ-301. Штука вообще неплохая, достаточно умная и надёжная. Выбирает по заданным критериям минимум-максимум. По паспорту коммутирует до 16 А, больше 10 в реале не советую. Можно усилить тремя контакторами (хоть по 200А.). Недостаток - дохловаты его клеммы. 2,5 кв. моножила лезет, а многожильный в наконечнике уже нет. И винт слабый.
Советую его расключить через клеммные колодки, например ЗНИ-10, проводником ПВ3 2,5 кв.мм с наконечниками. Резьба на винтах его клемм очень слабая - рвётся на раз. Если применять с контакторами - тем более сделайте. Я такое по городу часто применяю. Проблемы были только с одной партией (в какой подворотне её закупили?) - то не переключает фазы, вися на первой, то рвёт цепь, во всех случаях горел светодиод "АВ". "Коз" или дымка ни разу не было. А вот резьбу раз пять срывали...
Кое-где на мелких нагрузках (до 40 Вт) наши маньяки - извращенцы вешали его в однофазную цепь как защиту от повышения-понижения напруги. Работал...
Кстати, о птичках. Перед ПЭФ-301 для защиты его самого и его линии нагрузки надо ставить не трёхполюсник, а три однополюсных автомата.
avmal написал :
Если вы так поступите, то совершите величайшую ошибку.
Почему? В чем ошибка?
Беда в том, что закладная расположена на некотором расстоянии от стены - ок. 20 см. Т.е. получится, что кабель будет торчать из пола, потом переходить дугой на стену и опять же двумя дугами проходить по стене до щитка, причем никаким коробом его закрыть не получится.
mikhalych307 написал :
Беда в том, что закладная расположена на некотором расстоянии от стены - ок. 20 см.
Так ваша же закладная. Что вы ее обрезать не можете как вам надо. Пробурите другое отверстие ниже уровня грунта ... Да что угодно можно придумать.
mikhalych307 написал :
Почему? В чем ошибка?
В том, что вы цельный бронированный кабель хотите превратить в вводную линию из огрызков с кучей лишних соединений, которые к повышению надежности не приведут.
avmal написал :
Так ваша же закладная. Что вы ее обрезать не можете как вам надо. Пробурите другое отверстие ниже уровня грунта ... Да что угодно можно придумать.
Закладная вертикальная в полу и давно обрезана :) Пробурить 15 см бетона... хм... возможно это вариант. Хотя стену просверлить проще.
avmal написал :
В том, что вы цельный бронированный кабель хотите превратить в вводную линию из огрызков с кучей лишних соединений, которые к повышению надежности не приведут.
Огрызок там получается один и соединение одно дополнительное. Цельный бронированный кабель по любому же где-то закончится - к тому же с дополнительным боксом проще дополнительных потребителей подключить. Т.е. просто в схеме появится дополнительный распределительный щит.
Я думал, есть какие-то более фундаментальные возражения.
avmal написал :
Дополнительные потребители подключаются не в дополнительном боксе, а в распредщите.
ОК. Если будет не просто коробка, а распределительный щит с защитой не ниже IP54, установленный на внешней стене дома, в котором будет осуществляться коммутация внешних же потребителей. Что в этом криминального?