Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

11.06.2009 в 13:42:51

ДД.

От щитка (со счетчиком и автоматом) на столбе до дома планируется проложить подземную линию кабелем ВВБш+что-то-там-еще, короче бронированный (бо предыдущий кабель в ПНД был успешно поврежден грызунами). Кабель жесткий, гнуть сильно нельзя. Соответственно войти им в дом через закладную в плите фундамента не получается. Есть мысль вывести его на стену дома, закрепить на стене бокс герметичный и от бокса через стену войти в дом уже более гибким кабелем до щитка. Вопросы. 1) Выход кабеля из земли и проход по стене надо как-то дополнительно защищать? Металлическая труба? ПНД? Металлорукав? 2) Что поставить в боксе дабы потом можно было подключить дополнительные кабели для других построек, которых пока нет? 3) Если рядом с силовым кабелем пойдет шина заземления, это очень страшно?

Плюс дополнительный вопрос: реле автоматического выбора фазы как включается в схему? И какое можете посоветовать? Ввод трехфазный. Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2009 в 14:23:49

mikhalych307 написал : Кабель жесткий, гнуть сильно нельзя. Соответственно войти им в дом через закладную в плите фундамента не получается. Есть мысль вывести его на стену дома, закрепить на стене бокс герметичный и от бокса через стену войти в дом уже более гибким кабелем до щитка.

Если вы так поступите, то совершите величайшую ошибку. Никогда не поверю, что нельзя что-то и куда-то завести при желании. ВБбШв не то что через закладную в фундаменте, но и в щит напольного типа из канала заводится без проблем, если вспомнить стереометрию. По крайней мере, до 120 квадратов с любым количеством жил точно ... Если у самого не получается, то попросите других.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

11.06.2009 в 14:31:28

mikhalych307 написал : 1) Выход кабеля из земли и проход по стене надо как-то дополнительно защищать? Металлическая труба

До высоты 180 см - только стальная труба.

mikhalych307 написал : 2) Что поставить в боксе дабы потом можно было подключить дополнительные кабели для других построек, которых пока нет?

Если бокс до счётчика - ничего. Если после - бюджетный вариант - шинная сборка, продвинутый - клеммные колодки на несколько проводов каждая фаза. В Питере в любых серьёзных электротоварах есть: один провод по центру до 35 кв.мм. и по 2 до 16 кв.мм. справа и слева. 2,4 или 5 таких изолированных друг от друга штуковин. А вообще стоило бы поставить щиток с автоматами на каждую отходящую линию.

mikhalych307 написал : 3) Если рядом с силовым кабелем пойдет шина заземления, это очень страшно?

Не страшно. Если это не молниезащита - почему нет?

mikhalych307 написал : реле автоматического выбора фазы ... какое можете посоветовать?

http://www.uralline.ru/catalog/novatek-elektro/universalnyi-avtomaticheskii-elektronnyi-pereklyuchatel-faz-pef-301/tehopisanie-pereklyuchatel-faz-pef-301

... есть готовое устройство, называется ПЭФ-301. Штука вообще неплохая, достаточно умная и надёжная. Выбирает по заданным критериям минимум-максимум. По паспорту коммутирует до 16 А, больше 10 в реале не советую. Можно усилить тремя контакторами (хоть по 200А.). Недостаток - дохловаты его клеммы. 2,5 кв. моножила лезет, а многожильный в наконечнике уже нет. И винт слабый. Советую его расключить через клеммные колодки, например ЗНИ-10, проводником ПВ3 2,5 кв.мм с наконечниками. Резьба на винтах его клемм очень слабая - рвётся на раз. Если применять с контакторами - тем более сделайте. Я такое по городу часто применяю. Проблемы были только с одной партией (в какой подворотне её закупили?) - то не переключает фазы, вися на первой, то рвёт цепь, во всех случаях горел светодиод "АВ". "Коз" или дымка ни разу не было. А вот резьбу раз пять срывали... Кое-где на мелких нагрузках (до 40 Вт) наши маньяки - извращенцы вешали его в однофазную цепь как защиту от повышения-понижения напруги. Работал... Кстати, о птичках. Перед ПЭФ-301 для защиты его самого и его линии нагрузки надо ставить не трёхполюсник, а три однополюсных автомата.

0
mikhalych307
mikhalych307
Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

11.06.2009 в 14:36:40

avmal написал : Если вы так поступите, то совершите величайшую ошибку.

Почему? В чем ошибка?

Беда в том, что закладная расположена на некотором расстоянии от стены - ок. 20 см. Т.е. получится, что кабель будет торчать из пола, потом переходить дугой на стену и опять же двумя дугами проходить по стене до щитка, причем никаким коробом его закрыть не получится.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2009 в 15:13:01

mikhalych307 написал : Беда в том, что закладная расположена на некотором расстоянии от стены - ок. 20 см.

Так ваша же закладная. Что вы ее обрезать не можете как вам надо. Пробурите другое отверстие ниже уровня грунта ... Да что угодно можно придумать.

mikhalych307 написал : Почему? В чем ошибка?

В том, что вы цельный бронированный кабель хотите превратить в вводную линию из огрызков с кучей лишних соединений, которые к повышению надежности не приведут.

0
mikhalych307
mikhalych307
Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

11.06.2009 в 15:33:51

avmal написал : Так ваша же закладная. Что вы ее обрезать не можете как вам надо. Пробурите другое отверстие ниже уровня грунта ... Да что угодно можно придумать.

Закладная вертикальная в полу и давно обрезана :) Пробурить 15 см бетона... хм... возможно это вариант. Хотя стену просверлить проще.

avmal написал : В том, что вы цельный бронированный кабель хотите превратить в вводную линию из огрызков с кучей лишних соединений, которые к повышению надежности не приведут.

Огрызок там получается один и соединение одно дополнительное. Цельный бронированный кабель по любому же где-то закончится - к тому же с дополнительным боксом проще дополнительных потребителей подключить. Т.е. просто в схеме появится дополнительный распределительный щит.

Я думал, есть какие-то более фундаментальные возражения.

0
mikhalych307
mikhalych307
Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

11.06.2009 в 15:34:32

Одинец написал : До высоты 180 см - только стальная труба.

Спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

11.06.2009 в 16:21:26

mikhalych307 написал : Пробурить 15 см бетона... хм... возможно это вариант. Хотя стену просверлить проще.

О, Господи, я думал там с метр у вас будет. А 15 см бетона можно и "пальцем проткнуть".

mikhalych307 написал : стену просверлить проще.

Приучайтесь делать не как проще, а как лучше.

mikhalych307 написал : Огрызок там получается один и соединение одно дополнительное.

Забыли умножить на количество жил.

mikhalych307 написал : с дополнительным боксом проще дополнительных потребителей подключить.

Дополнительные потребители подключаются не в дополнительном боксе, а в распредщите.

mikhalych307 написал : просто в схеме появится дополнительный распределительный щит.

Не думаю, что что-то дополнительное может быть полезным в вашем случае - "дополнительное" обычно придумывают от безысходности.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

11.06.2009 в 17:16:53

Одинец написал : До высоты 180 см - только стальная труба.

Зачем сразу - стальная труба. Есть и другие, более удобные материалы для механической защиты на высоте до 2,5 м, например ПВД.

0
mikhalych307
mikhalych307
Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

12.06.2009 в 00:23:06

avmal написал : Дополнительные потребители подключаются не в дополнительном боксе, а в распредщите.

ОК. Если будет не просто коробка, а распределительный щит с защитой не ниже IP54, установленный на внешней стене дома, в котором будет осуществляться коммутация внешних же потребителей. Что в этом криминального?

0
mikhalych307
mikhalych307
Новичок

Регистрация: 11.06.2009

Москва

Сообщений: 11

12.06.2009 в 00:24:24

Smily написал : например ПВД.

Как сей пластик отличить от ПНД?

0