kepketer
kepketer
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 21

12.06.2009 в 18:49:45

Уважаемые мастера. Вопрос такой. Идет косметический

ремонт в хрущевке. Проводка двухпроводная. Работает без

особых проблем. Стоит задача увеличить количество

розеток в комнате на 3-4 штуки. Как подключиться к квартирному щитку- не знаю. Можно ли провода к новым розеткам бросить от ближайшей уже существующей розетки?

Щиток похож на тот, который на фото, только четвертой пробки нет, а провода, подходящие к этой пробке, замкнуты между собой.
1 пробка- кухня, ванная 2 пробка- зал 3 пробка- спальня, зал Помогите пожалуйста понять конструкцию щитка. Правильно ли я понимаю, что провода, подходящие к пробкам, идут от счетчика, а ввод в квартиру (от лестничного щитка) замурован в стене? Почему четвертая пробка закорочена? Провод от счетчика к пробке подходит снизу, а с верхнего вывода уходит на квартиру?

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

12.06.2009 в 21:12:21

Позвольте полюбопытствовать - сколько лет проводке? Скорее всего, она не медная? Может, стоит, пока ремонт идёт, задуматься и об электричестве? Поменять ввод, вводной автомат, счетчик на современный, нормальной мощности, собрать щиток(выкинуть эти пробки) и протянуть нормальные провода, чтобы спать спокойно. А то ведь Вы хотите

kepketer написал : увеличить количество розеток в комнате на 3-4 штуки

А это неспроста, правда? Техника новая появляется. Нагрузка на сеть увеличивается. Займитесь сразу реконструкцией электросети в квартире, спать будете спокойно.

0
kepketer
kepketer
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 21

12.06.2009 в 21:59:05

Хочу старую проводку к розеткам оставить в стенах, освещение не трогать,
а новую проводку к новым розеткам подключить к щитку. Только не знаю, к каким клеммам подключать.
Сам счетчик (220 В. 10-40А) и старый щиток менять не планирую. Рядом есть ниша в стене,
где можно поставить дополнительный щиток с автоматами, УЗО (надо ли их на двухпроводную
сеть ставить?) на новую проводку к розеткам.

0
Yurchik
Yurchik
Местный

Регистрация: 21.08.2006

Саранск

Сообщений: 467

13.06.2009 в 00:20:06

2kepketer счетчик всё равно придётся менять. не сегодня, так завтра. электроснабжающая организаци потребут поверить счетчик (наверняка срок поверки истёк давно), а этот не поверят т.к. не соответствует современным нормам. да и от "пробок" избавиться весьма желательно...

УЗО добавить не помешает. особенно при наличии стиралки и/или эл.водонагревателя.

перемычка на месте "пробки" может быть "декоративной" (никуда не подключенной), в может и нет... проверить не сложно - "посмотреть" фазоуказателем. или выкрутить все имеющиеся "пробки" и проверить все розетки (даже те что за мебелью/коврами) и все выключатели света. лет 25-30 назад от плохого контакта могло подгореть "гнездо" от "пробки" и электрики (или жильцы) за неимением замены просто закоротили провод...

Alex_Penza написал : Займитесь сразу реконструкцией электросети в квартире, спать будете спокойно.

+1

0
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

13.06.2009 в 10:25:11

2kepketer Вы не ответили на вопросы. Какого цвета провода и сколько им лет? сорокалетняя алюминиевая проводка рассыпается от малейшего движения, изоляция крошится. Вот и думайте - оставить и ждать пожара, или...

0
TechSanEl
TechSanEl
Новичок

Регистрация: 12.06.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 74

13.06.2009 в 14:35:51

Хрущевка...скорее всего старый алюминий. Лучше бы поменять, конечно, от греха. По теме - можно ли добавить шлейфом еще несколько розеток от существующих - как развисит от того, чего туда грузить будут. Если питание от радиотелефона и зарядник для мобильника - то можно. А ежели зимой радиаторы или чайники электрические - то лучшее подумать.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1741

13.06.2009 в 22:44:09

kepketer написал : а новую проводку к новым розеткам подключить к щитку

Подключать к выходу менее всего нагруженой пробки! Номинал пробки в любом случае не более 16А!

kepketer написал : Только не знаю, к каким клеммам подключать.

Вызывайте электрика, чтоб определил где выход с пробок, обычно в верху.

kepketer написал : УЗО (надо ли их на двухпроводную
сеть ставить?) на новую проводку к розеткам.

УЗО до 30 мА в первую очередь предназначено для защиты человека от поражения электрическим током, не зависимо от того какая проводка. В новостройках и реконструируемых домах установка дифзащиты обязательна. УЗО обязательно должно защищатся автоматом. В Вашем случае электромеханическое УЗО может быть поставлено после пробок, которые и будут защищать УЗО.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

kepketer
kepketer
Новичок

Регистрация: 29.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 21

15.06.2009 в 18:18:00

Спасибо всем за ответы. Провода действительно гнилые, дому под 40 лет. В общем, созрел для замены (прокладки вновь) всей проводки. Параллельно существующей, все равно в комнатах надо штукатурить. Потом старую отключу. Пусть остается в стенах.