Zion написал : Для провода может быть и можно, а вот для розеток — нет. Потому как максимальный ток для розеток 16А.

У розеток указывается ток коммутации, а мах ток где-то был в тестировании розеток 20А и более.

Zion написал : Если хотите подключать в розетки приборов больше чем на 16А (3,6кВт)

не выпускает производитель для данного типа коммутации приборов потребляющих более 16А

Zion написал : Большее количество УЗО, дает больше удобства.

и нагрузку на сердце. (30мА с большим запасом для квартиры отсюда вычтутся токи текущих утечек и при ЧП Вам -же меньше и достанется)

Zion написал : розетка в которую будет воткнут удлинитель на такой ток не рассчитана. Все это может привести к пожару.

3 Амперная вилка удлинителя в 16А розетку результат будет печальным. не поможет и 16А АВ.

0
хозяйкa
хозяйкa
Новичок

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 58

23.06.2009 в 21:36:26

LAV написал : УЗО типа "А" существуют? Да.

А номер на каталогу Леграна какой? :) Нифига не видим. УЗО 16А/10mA = 9053. А на 10А и 40А?

LAV написал : для плиты, водогрея и освещения достаточно АС.

А для стиралки? Розетка и стиралка в ванной.

Solovey написал : Замечание по схеме! ... Таким образом на всю квартиру ставьте пару УЗО на 30мА , одно 10мА на санузел.

Да, это мы поняли, учли, просто новую схему не выложили. Выкладываем.

Электрик сказал, заземление у нас есть и соединено с нулем.

0
Вложение
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.06.2009 в 21:59:05

хозяйкa написал : Электрик сказал, заземление у нас есть и соединено с нулем.

Эх, как-бы объяснить попроще... Нулевой провод в сети 220/380 В всегда заземлен у питающего трансформатора. Вот этот самый ноль можно использовать как защитное заземление только если в ваш щиток этот ноль приходит минимум алюминием 16 мм. Чем больше тем лучше. Если меньше, то третий провод к розеткам подключать нельзя.

хозяйкa написал : просто новую схему не выложили. Выкладываем.

Мне она совсем не нравится :)

1) Уверены что Вам разрешат установку вводного автомата 63А? Это почти 14 кВт. 2) Фотки щитка так и не было. ... ваш водогрей на 8 кВт может подпалить ввод до квартиры. 3) На кондишен 25А - это вроде дофига. Какая у него мощность? 4) Что за плита? Обычно на плиту тянут 6мм и автомат 32А 5) Свет из-под защиты УЗО можно вынести 6) Все УЗО что на схеме 10 мА можно АС

0
хозяйкa
хозяйкa
Новичок

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 58

23.06.2009 в 22:48:50

Solovey написал : Мне она совсем не нравится :)

Ну, не зна-а-аю... Мы провода уже купили, протянули в гофры и прикрепили к потолку. ;)

Solovey написал : 1) Уверены что Вам разрешат установку вводного автомата 63А? Это почти 14 кВт.

А кто запретит? :) Мы договор не заключали, никому не обещали тратить электроэнергии меньше. Было три автомата по 16А и пакетник (муж говорит, на 25А, электрик сказал, что пакетник не автомат и сам не отключается, вообще запутали). Я уже два дня снипы ищу.. Что можно, что нельзя.. Пока не нашла.

Solovey написал : 2) Фотки щитка так и не было. ... ваш водогрей на 8 кВт может подпалить ввод до квартиры.

Проблемы с компьютерными проводами в результате ремонта - фотки не можем достать с телефона и фотика. :) Да и там в паутине тяжело что-то рассмотреть, то ли дело поковыряться мигающей отверткой. Электрик сказал, ввод в квартиру - провод 6 кв.мм. У нас автомат для нагревателя на 40А. Так нормально? Мы же больше 40 ампер не сможем "потратить"?

Solovey написал : 3) На кондишен 25А - это вроде дофига. Какая у него мощность?

С кондиционером ошиблась в схеме! мы там поставили 16А. Провод 2,5 кв.мм. Какой будет кондиционер - х.з. Мы его в этом году покупать не будем. Взяли провод 2,5 на будущее.

Solovey написал : 4) Что за плита? Обычно на плиту тянут 6мм и автомат 32А

Был алюминиевый провод 4мм и персональный автомат для плиты в щитке на 16А. Взяли новый медный провод на 4мм, киловатты на плите (Brandt, стеклокерамич., 5-летняя) не посмотрели, упаковали ее и унесли подальше. ))) Вероятно, модель KV 250 W.

Solovey написал : 5) Свет из-под защиты УЗО можно вынести

Но и хуже не будет? Пусть себе висит все на одном общем УЗО, не так ли? Или Вы имели в виду свет в ванной-кухне, для которого мы возьмем УЗО с утечкой 10mA? Так нам выше посоветовали.. А что если не выведем из-под УЗО?

Solovey написал : 6) Все УЗО что на схеме 10 мА можно АС

Это хорошо...

0
Solovey
Solovey
Эксперт

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

23.06.2009 в 23:07:29

хозяйкa написал : А что если не выведем из-под УЗО?

Вот подпортится изоляция где-нибудь в одном месте и останется вся квартира без электричества.

Я бы розетки на 2 УЗО поделил бы еще. Но, возможно не стал бы заморачиваться установкой УЗО 10 мА на санузел... засунул бы в группу к УЗО 30мА (это мое мнение, можете критиковать).

0
Вложение
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

23.06.2009 в 23:10:20

2хозяйкa Если Вам дорог вводной кабель 3х6, то защитите его автоматом на 40А, а не на 63.

На свет кухни-ванной нет необходимости выделять УЗО 10мА - прекрасно будет себя чувствовать и под общим 30мА.

[порядочного] УЗО 40А/10мА не сыщите. Так что - под общим или отдельным на с/у УЗО 30мА. А лучше заменить на накопительный.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

LAV
LAV
Эксперт

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

24.06.2009 в 09:21:39

хозяйкa написал : Был алюминиевый провод 4мм и персональный автомат для плиты в щитке на 16А

хозяйкa написал : Я уже два дня снипы ищу.. Что можно, что нельзя.. Пока не нашла.

По электрике Вам достаточно для разводки и подключений ПУЭ и СП31-110-2003, для щитка ГОСТ Р 51628-2000 Щитки распределительные для жилых зданий.

хозяйкa написал : Электрик сказал, ввод в квартиру - провод 6 кв.мм.

63А - 16мм.кв, 50А - 10мм.кв, 40А - 6мм.кв. это без запаса сечения. Вам ответили

Kamikaze написал : Если Вам дорог вводной кабель 3х6, то защитите его автоматом на 40А, а не на 63.

Вообще складывается впечатление, что Вы читали не те темы.

0
Smily
Smily
Эксперт

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

24.06.2009 в 10:44:48

2хозяйкa
На стиралку обязательно УЗО типа А. Это даже в инструкциях на стиралки пишут.

0
хозяйкa
хозяйкa
Новичок

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 58

24.06.2009 в 15:39:57

Kamikaze написал : Если Вам дорог вводной кабель 3х6, то защитите его автоматом на 40А, а не на 63.

виновата.. Десять раз перерисовывала и не заметила. :(

0
хозяйкa
хозяйкa
Новичок

Регистрация: 23.04.2009

Москва

Сообщений: 58

23.07.2009 в 14:42:48

Нашли УЗО типа А. :) Под заказ и по предоплате. Многие продавцы на просьбу продать такое УЗО реагировали болезненно. Один даже истерику устроил "У вас что, промышленное потребление?" "Все у нас покупают АС, что вы выпендриваетесь!".

Готов новый щиток. Кажется, Главный Автомат справа снизу. Вводной провод поменяли на 10мм, провод к нагревателю - на 6 мм.

0
Вложение
Sandman
Sandman
Новичок

Регистрация: 03.11.2008

Москва

Сообщений: 75

23.07.2009 в 17:23:03

хозяйкa написал : а УЗО типа "А" существуют? Роемся, роемся в каталогах Леграна - нашли с типом "А" только на 16 ампер... А на 10А и 40А нет.

хозяйкa написал : Нашли УЗО типа А. Под заказ и по предоплате.

Устройство защитного отключения Legrand DX 09057 (40А, 30мА, тип А). Поищите гуглом, сразу наткнётесь на всем тут известный электромагазин. Другое дело, если Вам нужно 10мА - тут, действительно, у именитых производителей кроме 16А, фактически, и нет ничего (кроме Шнейдера на 25А). Скажем так, уставка дифференциального тока (тока, при котором срабатывает УЗО) - более сильное условие, чем тип А/АС.