наверно прикольная вещь, если использовать как пакетник на вводе, вместо 3х фазного автомата 16А т.к. если чё - всегда мона на время увеличить ограничитель до 20А

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.06.2009 в 16:56:23

Smily написал : Да, задержка в 0,1-1 с.,

тепловая? ЭлМ я что-то не представляю задержку, принцип.

0
curieux
curieux
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Челябинск

Сообщений: 77

18.06.2009 в 18:14:49

Усё банально; в автомате есть 2 расцепителя (в данном случае, т.к. бывают в таком же корпусе, но без теплового расцепителя) - электромагнитный расцепитель (срабатывает при "подозрении" на КЗ, т.е. когда ток больше определённого в разы) и уже упомянутый тепловой - срабатывает, когда нагрузка длительное время потребляет ток больше, чем должна. Пример работы первого расцепителя - если сунуть шпильку в розетку, то автомат вырубит сразу. Пример работы второго расцепителя - на дохленький, старинный автомат включите стиралку, чайник и плиту. Автомат сработает не сразу, а спустя какое-то время, необходимое для нагрева биметаллической пластины. Срабатывание будет тем скорее, чем больше превышен номинал.

У данного автомата срабатывание электромагнитного расцепителя происходит при примерно 13-кратной перегрузке (примерно - чёрт бы побрал эти логорифмические шкалы). Тепловой расцепитель, на первый взгляд, имеет такую же зависимость, что и обычный модульный автомат.

Подстройка номинального тока нагрузки на электромагнитный расцепитель не действует - только на тепловой.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.06.2009 в 18:30:15

возможно эта картинка ещё что-то прояснит...

0
Вложение
curieux
curieux
Новичок

Регистрация: 01.06.2009

Челябинск

Сообщений: 77

18.06.2009 в 18:40:49

На этой картинке ничего интересного: внизу слева указана отключающая способность автомата при напряжении 400В, в углу справа указаны возможные мощности двигателя (в гужевой силе) при различных напряжениях питания и фазности сети - малополезные сведения в российских условиях; у нас движки ну очень разные бывают.

У Вас автомат с регулируемым тепловым расцепителем от 16 до 20А (т.е. Вы можете установить примерный ток, который потребляет нагрузка в штатном режиме). Реальное время срабатывания зависит от того, насколько превышен разрешённый предел (то, что Вы установите селектором) и от допусков на изготовление (вроде бы +-20% по ГОСТу)

Электромагнитный расцепитель сработает при 20*13 = 260А (примерно) и это никак не исправить.

0
greg111
greg111
Резидент

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

18.06.2009 в 20:54:33

ну вот примерно определился- не такая уж и бесполезная штука..... всем спасибо.)))

0
rele_svg
rele_svg
Резидент

Регистрация: 26.04.2009

Молодечно

Сообщений: 1040

18.06.2009 в 21:13:21

На картинке обозначения - номинал теплового 16-20А, Срабатывание электромагнитного 250-350А Если верить этому http://www.electro-mpo.ru/card3213.html , то отсечка 12,5-17,5 Iн, что в амперах то же самое ;)