Здравствуйте, заказал электропроект в новостройке в Москве. Посмотрите плз на предмет его адекватности.
Мои вопросы как чайника:
- Нужно ли узо на варочную панель?
- Можно ли все 3-фазные потребители завести под одно узо?
- Достаточно ли одного УЗО 40А 30мА на каждую фазу №1 и №3 (а не по 2 узо как щас?).
- В проекте указаны неверные мощности электроприборов. В проектной конторе говорят, что есть опред. соотношение Pзаявл к Pвыдел, при превышении которого проект не согласуют.
Вот мощности которые я узнал в техподдержке производителя
(проектное значение / реальное): -дух шкаф 2.0 / 3.3 КВт -теплый пол кухни 0.5 / 1.4 КВт -кондиционер 0.9 / 1.8 КВт -стир машина 1 / 2.3 КВт -посудомоечная маш 1 / 2.3 КВт -микроволновка (СВЧ) 0.5 / 1.3 КВт -сушильная машина 1 / 3.9 КВт -проточный водонагреватель 3фазы - 8 / 13 КВт -варочная панель 3 фазы - 5 / 7 КВт
Слишком большая разница. Соответствуют ли автоматы этим мощностям и остальные параметры.
- Продавец проточного нагревателя говорит что автомат нужен 25А - кто прав (Мощность 13КВт).
- Нужен ли ограничитель перенапряжения OVR T2 3N? Задал вопрос проектной конторе, они вместо ответа тупо вставили его в проект.
- Нужно ли реле приоритета, чтобы не отрубалось ВСЕ эл-во, когда кто-то принимает душ, а второй человек скажем включает электроплиту. Или лишнее?