18.06.2009 в 23:11:42
Здравствуйте, заказал электропроект в новостройке в Москве. Посмотрите плз на предмет его адекватности.
Мои вопросы как чайника:
Слишком большая разница. Соответствуют ли автоматы этим мощностям и остальные параметры.
18.06.2009 в 23:35:18
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
18.06.2009 в 23:47:18
по два УЗО на фазах 1 и 3: фаза 1 - группы 3, 4 и 5,6 фаза 3 - группы 11 12 13 и 14 15 16
PS т.е. вводной автомат 25А не даст 14КВт пользовать одновременно (актуально для проточника)? Если имеете ввиду "сумма мощностей потребителей больше 14КВт" - так никто ж одновременно не пользуется.
19.06.2009 в 01:51:46
ЗЫ 25А даст одновременно более 14 кВт, но у Вас... "много более", хоть и зарекаетесь
Max S написал : так никто ж одновременно не пользуется.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.06.2009 в 02:07:22
1.Посудомойка к примеру стационарный прибор, но на него УЗО стоит. Где логика? 3.Ниче не пойму. Смотрим группу 3 и 4 - узо, группу 5 и 6- узо. Все эти группы на первой фазе. Т.е. на одной этой фазе 2 узо.
ЗЫ ок
19.06.2009 в 10:14:11
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
19.06.2009 в 13:27:02
Стандартная ошибка проектировщиков: после счётчика стоит диф. которого не существует в природе (DPN N Vigi - 1п+N) от ШЭ. Вам лучше до счётчика поставить 3п автомат, а после счётчика 4п УЗО [s] селективное.
20.06.2009 в 23:32:07
Max S написал :
- Нужен ли ограничитель перенапряжения OVR T2 3N? Задал вопрос проектной конторе, они вместо ответа тупо вставили его в проект.
Да, точно тупо :(. УЗИП включен без защиты, а это повышение вероятности пожара, взрыва, а исходя из места подключения должен быть как для ТТ, а не как для TN-C, как обозначено на схеме, хотя "3N" говорит что это для ТТ, у которого совершенно другая внутренняя схема, и так же другая схема подключения к сети. Советую отказатся от него, так как при монтаже скорей всего тоже будут ошибки в добавок к заложенной в проекте.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
21.06.2009 в 09:37:13
Max S написал : при превышении которого проект не согласуют.
А с кем требуется согласование? Ростехнадзор от согласований бытовой электрики отстранился, а больше ни с кем и не требуется по закону.
25.06.2009 в 13:36:14
А дополнительное выравнивание потенциалов только на СМ и разетки в СУ (из потребителей) ?
А на сушильную машину (у меня на все розетки в квартире прокинут),... ?