19.06.2009 в 14:09:06
Имеем в наличии отремонтированную комнату без электричества, т.к. действия первого электрика стали вызывать серьезные сомнения, помогите довести до ума схему и как все это правильно подключить.
Имеются провода 3х1.5 для верхнего освещения, 3х2.5 на розетки и по заказу второго электрика 4х6 для ввода в квартиру. Автоматы и диф. (Легран) куплены, также есть встраиваемый щиток на 16 мест. Вопрос, какие нужны УЗО и вводный автомат, правильно ли по схеме стоит Диф., и смущает провод 4х6?
Примечание: розеток в сан.узле нет и не будет, микроволновок, посудомоек, эл.чайников нет, плита газовая.
19.06.2009 в 14:25:20
2AlenaAv
Вводной автомат - исходя из договора электроснабжения (выделенная мощность на квартиру).
Раз плита газовая, то это будет 20-25 или 32А, маловероятно что больше, да и не нужно больше.
УЗО... Узо можно поставить одно и на все (Номинал УЗО больше номинала вводного автомата, дифток 30мА) Можно УЗО только на все розетки Можно на квартиру поставить 2-3 УЗО чтобы в случае чего совсем без света не остаться.
Дифавтомат - это автомат +Узо в одном корпусе.
На линии сечением 2.5мм автоматы 16А На линии 1.5 мм (свет) автоматы 10А
Тут на форуме много красивых схемок было... выбирайте...
А лучше пусть это за вас сделает новый электрик, набросает схемку, а мы ее тут обсудим.
Просто это процесс творческий, единственного верного варианта нет , можно сделать по-разному.
Зы! 10 розеток в первой комнате - это как-то дофига :)
19.06.2009 в 14:32:17
AlenaAv написал : действия первого электрика стали вызывать серьезные сомнения
AlenaAv написал : по заказу второго электрика 4х6 для ввода в квартиру
Где же вы таких находите только? :(
Solovey написал : пусть это за вас сделает новый электрик, набросает схемку, а мы ее тут обсудим.
Дельный совет. Только не "новый" электрик, а грамотный специалист.
19.06.2009 в 14:43:34
Первого друзья подсуропили, начали делать без схемы и метража проводов, на этом и закончили общение с данным "специалистом", теперь из-под косяка торчит пучок проводов, вместе с антенным и телефонным ... Второй - сотрудник ДЭЗа, делает хорошо, но, наверное избегает сложностей :), поэтому решили схему сделать сами и стоять на своем.
В первой комнате раньше было 3 розетки и куча удлинителей, дому 40 лет и при строительстве было подсоединено на два автомата по половине квартиры, а не верхний свет и розетки, как положено, ко всему добавились соседи подключившиеся к нам через смежные стены.
19.06.2009 в 14:44:26
Ввод 3х6мм.кв. - нормально. Схему привожу
19.06.2009 в 14:50:48
AlenaAv написал : и смущает провод 4х6?
тоже смущает. 6мм сечение - нормально, даже с огромным запасом, но вот почему 4 жилы ???
По поводу номинала вводного автомата лучше спросить у электрика ДЕЗа
19.06.2009 в 14:59:28
LAV написал : Схему привожу
Вот если все кубики 16А и 10А это автоматы, то стиралке с дифавтоматом еще отдельный автомат не нужен.
Если позволяют финансы, я бы поставил 2 УЗО. На одно УЗО половинки от двух комнат + кухня, а на второе - другие части комнат и все остальное. Меньше вероятность на долго без света остаться...
19.06.2009 в 15:02:36
LAV, спасибо, у меня в голове, хоть что-то начало вырисовываться.
Solovey, меня 4 жилы тоже смутили, мне казалось, что 3х6 должно быть.
У нас недавно меняли общую проводку и автоматы в подъездном щитке, там стоят вводной на 25, УЗО 32, три автомата на 16 ИЭКовские. Стоит ли оставлять вводной и УЗО номиналом, как в щитке или остановиться на варианте, предложенном LAV?
19.06.2009 в 15:06:58
2AlenaAv
А квартирный щиток будет? Или все в подъездный уйдет?
AlenaAv написал : У нас недавно меняли общую проводку и автоматы в подъездном щитке, там стоят вводной на 25, УЗО 32
Если эту часть не трогать, то получается:
19.06.2009 в 15:10:46
В подъезде оставлять не будем, все в дом :), а то опять соседи приклеятся, их и так не раз скидывали :(, фото сейчас пойду сделаю.
19.06.2009 в 15:15:24
AlenaAv написал : В подъезде оставлять не будем, все в дом
Вводной автомат и счётчик - надеюсь оставите в этажном?
Solovey написал : стиралке с дифавтоматом еще отдельный автомат не нужен.
Естественно. Пока переводил в Jpeg и подрисовывал - пропустил.
19.06.2009 в 15:30:37
Вот фотографии
19.06.2009 в 15:52:45
AlenaAv написал : Вот фотографии
У вас случаем не двенадцатиэтажка панельная? А то не далее, как вчера ставил в квартире щиток и подключал к аналогичному щиту. :)
19.06.2009 в 15:55:23
Нет, панельная десятиэтажка на 9 подъездов.
19.06.2009 в 16:17:47
2avmal На вышеприведенной фотографии, от стояков орешками отходят пв1 4 или 6 мм2, как думаете? 2Solovey Нейтрали после двух УЗО то зачем объединили? 2AlenaAv Понравилось про приклеивающихся соседей. :a