grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

19.06.2009 в 23:57:44

Всем привет, давно не подключал трехфазные прямоточные,безтрансовые счетчики, скажите,кто знает надо ли подключать через панель контроля или ,панель контроля устанавливается при подключении через трансы? Кто точно не знает пожалуста не флудите. Дайте конкретный ответ. Большое спасибо.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2009 в 00:37:01

grouer написал : надо ли подключать через панель контроля или ,панель контроля устанавливается при подключении через трансы?

Только при подключении через трансы.

0
grouer
grouer
Местный

Регистрация: 21.10.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 249

20.06.2009 в 00:41:07

Спасибо старина.Не дал лопухнуться.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2009 в 00:49:47

grouer написал : Не дал лопухнуться.

Когда долго с чем-то не сталкивался, то лучше спросить - сейчас не только технологии, но и нормативы чуть не каждый день меняются. :) Чтобы быть уверенным и отмахиваться от безграмотных "контролеров", то лучше иметь наготове конкретный пункт нормативных требований, который и привожу: 16.13 Под расчетными счетчиками при трансформаторном включении должны устанавливаться испытательные колодки (клеммники). СП 31-110-2003

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

20.06.2009 в 11:19:54

А еще в разных ЭСО различные схемы включения ИКК - приходится уточнять по месту..

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу