Добрый день! Уважаемые форумчане прошу у Вас совета. Имеется новостройка. Изначально электрика по квартире разведена. Оцените пожалуйста щиток в квартире. На что в первую очередь обратить внимание. Что надо на Ваш взгляд переделать (например поменять автоматы) В квартире планируется - кухонные потребители (Вар. пенель, духовка, посудомойка, СВЧ, теплый пол), ванная - стиралка, сушилка, бойлер, теплый пол, В комнатах стандартно - теле, видео аппаратура.

0
Вложение
Mae$$tro
Mae$$tro
Местный

Регистрация: 14.03.2009

Москва

Сообщений: 224

20.06.2009 в 15:41:39

Главное оптимально разбить на линии...!

0
DSP007
DSP007
Резидент

Регистрация: 03.01.2008

Москва

Сообщений: 4752

20.06.2009 в 16:01:28

Нормально. Посмотреть только есть ли "честная земля" PE.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

20.06.2009 в 18:03:45

Корявенько как то... На электроплиту диф. автомат в принципе не нужен, достаточно обычного. Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока. Тем более, что планируется независимые (?) варочная панель и духовка.. ..а вот на розетки комнат диф. автомат обязателен. Но общее УЗО будет отключать разом группы комнат, кухни и санузла, и часть освещения впридачу...

ИМХО, стОит щит заменить целиком, тем более группы добавляются. (от старого максимум останется только счетчик, но можно подобрать ту же "Энергомеру" на рейку DIN)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

20.06.2009 в 22:45:41

ayrat написал : На что в первую очередь обратить внимание.

Обратите внимание в первую очередь на то, что что все розетки стоят не там, где вам надо и их явно не хватает, не говоря уже про то, что нет линий для духового шкафа, посудомоечной машины, бойлера, теплых полов ... Проще говоря, вам надо начать с рабочего проекта ( пусть даже на клочке бумаги ) и полной замены всей электропроводки, если учесть, что вся проводка у вас выполнена наверняка проводом ПВ-1 без всяких оболочек и на скрутках под штукатуркой, что скоро даст о себе знать срабатываниями УЗО и другими неприятностями, Дом, если не ошибаюсЬ, у вас панельный?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

22.06.2009 в 10:49:25

2ayrat
Розетки комнат, и кухни не защищены УЗО - это нарушение.

Gleden написал : Если же на плиту стоит УЗО, то нет защиты от сверхтока.

Это диф, там С25 написанно.

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

22.06.2009 в 19:54:03

Smily написал : Это диф, там С25 написанно.

Там однолинейка противоречит исполнению..
По конструктиву, вроде как, стоит двухтполюсный автомат с электронным блоком УЗО; лично я таких рещений избегаю...

0
AIM
AIM
Новичок

Регистрация: 13.05.2009

Москва

Сообщений: 75

22.06.2009 в 20:13:02

Собрано более менее, но зоопарк какой то странный - Энергомеру понимаю, счетчик их стоит, а откуда там Тирасполь взялся?

0
Gleden
Gleden
Резидент

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

22.06.2009 в 21:05:51

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь.. ИМХО, одно и то же, отличается только наклейками..

0
Zion
Zion
Местный

Регистрация: 02.03.2009

Москва

Сообщений: 216

22.06.2009 в 21:49:35

2Gleden

Энергомера - Тирасполь - ДЭК/ИЭК: я в сортах г...на не разбираюсь..

Жестоко Вы их. Всех под одну гребенку. :D

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

22.06.2009 в 23:32:01

действительно - с тираспольскими поосторожнее - они, похоже, без механизма независимого расцепления - проверено при включении линии с КЗ - грохот, выбит вводной. Групповой еле отключили. Пришлось менять...

0