Подскажите. Есть к примеру кабель ВВГ 3*2,5 , на какую максимальную длину я могу его протянуть на открытом воздухе для питания цепочки 11 приборов мощностью около 6 Вт каждый?

1,5 -2км допустимо? или кабель больше сечением нужен? приборы вдоль всей линии навешиваются на равных расстояниях.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.06.2009 в 20:28:46

Удельное сопротивление меди при 20oC - 0,0167 Ом*мм2/м Рассчитаем сопротивление 2 км кабеля R=0,0167*2000/2,5=13,36 Ом

Рассмотрим самый тяжелый случай, вся нагрузка на конце провода 11*6=66 Вт Пренебрежем падением напряжения, тогда имеем ток: 0,3А

Теперь рассчитаем падение напряжения от ввода до последнего прибора: 13,36*0,3=4В.

Таким образом имеем при длине провода 1 км (2 км это туда + обратно )))) и если все повесить в самый конец, то все очень красиво получается :) Думаю при падении напряжения до 10 В нет смысла заморачиваться с более толстым кабелем (хотя все от приборов зависит).

Можно все и точно посчитать, если укажете точные расстояния... но влом :(

Если приборы будут рассосредоточены по длине, то падение напряжения будет еще меньше.

При таких исходных данных, думаю до 3-4 км будет нормально :)

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

22.06.2009 в 20:33:17

Ок, большое спасибо!

будем делать)

0
юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

22.06.2009 в 21:09:49

а сколько вольт то хоть загоняете? мощность потребления не говорит ни о чем, какой ток потребления?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

22.06.2009 в 21:17:52

юра Т написал : а сколько вольт то хоть загоняете?

+1 Не маловажное замечание. ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

22.06.2009 в 21:48:46

sergey_sav написал : Не маловажное замечание.

Все незаданные параметры оставляем "по умолчанию" ;)

0
viders-pro
viders-pro
Местный

Регистрация: 14.01.2009

Москва

Сообщений: 696

22.06.2009 в 22:05:03

сорри, запамятовал.....гонять будем 220 В

0
Взводатор
Взводатор
Местный

Регистрация: 01.12.2005

Киев

Сообщений: 140

23.06.2009 в 11:44:43

http://users.iptelecom.net.ua/~miroshko/wiresel.html - как раз 2.5 для 2км.

0
dd909
dd909
Новичок

Регистрация: 05.05.2009

Химки

Сообщений: 21

25.06.2009 в 11:08:09

я для расчетов потерь юзаю программку VoltageFall. (На объектах инета нет, а ноут всегда под рукой)