sunset
sunset
Эксперт

Регистрация: 14.03.2009

Вологда

Сообщений: 1009

04.07.2009 в 14:00:08

VM написал : если галогенки на 12в, то сначала на транс 220/12 и от него звездой к каждому светильнику отдельный провод сечением побольше.

Короче схема такая, я у себя на кухне делал козырек 5 точечных светильников галогенки 12 В,

посчитать не трудно-5*20ВТ=100Вт, ток на первичной обмотке 100/220=0,45 А провод сечением 2*1,5 ток на вторичной обмотке 100/12= 8,3 А провод сечением 2*2,5 даже с запасом.

0
Вложение
dinamit007
dinamit007
Эксперт

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.07.2009 в 18:20:26

Просто написал : Wago рекомендует делать это так.

Красиво. Только переходные сопротивления на клеммах при последовательном подключении дадут о себе знать на последнем светильнике. Да и где такие коробочки взять?

0
sunset
sunset
Эксперт

Регистрация: 14.03.2009

Вологда

Сообщений: 1009

04.07.2009 в 18:24:51

dinamit007 написал : Красиво. Только переходные сопротивления на клеммах при последовательном подключении дадут о себе знать на последнем светильнике. Да и где такие коробочки взять?

Во-первых сопросивление у них ничтожное- я измерял напряжение на выходе транса и на последнем- одинаковое! во вторых, клеммники можно купить в любом магазине электрики, и не обязательно дорогие. обычные клеммники продаются в связке по 10 шт.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.