LAV написал : Чем Вы подключаете розетку 16А? .

Да хоть тем же ПВСом 3х4 параллельно от розетки 32А.

LAV написал : и чем Вы её защищаете? .

Я думал защищать нужно провод. Поэтому для защиты этого кусочка ПВСа общий автомат на 32А.

LAV написал : Если Вы не хотите видеть очевидного, не надо заниматься не своим делом.

Боже меня упаси заниматься не своим делом, поэтому и прошу увидеть очевидное.

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

25.06.2009 в 09:33:49

С новым днем Уважаемые!

Вчера расставил все точки над i

Нашел монтажную схему своей квартиры, разул глаза, и понял, что немного ввел всех в заблуждение, а заодно и оговорил электриков, что делали разводку в квартире! Что я имею ввиду? - а то, что у меня в стене от щитка до кухни идет кабель ПВЗ 6.0 (3 штуки) что собственно и должно быть :) под автомат, что в щитке С40 это я вмеру своего глазомера ошибся с определением правильного сечения, вчера когда купил себе кусок ПВС 3х4 для панели и наконечники НШвИ это стало очевидным (что из стены торчит именно 3х6)

Из приобретенного:

  1. АВВ С16
  2. АВВ С32
  3. ПВС 3х4 (2м) и наконечники НШвИ (9 шт) которые опрессовать в магазине не удалось - нет инструмента :( (буду искать другой магазин)
  4. NYM 3х2,5 (1м)
  5. Бокс под 2-4 авт.
  6. Розетка IP20 16А
  7. Наконечники 4-6 под винт (с кольцом)
  8. Шина нулевая на 7 (меньше не было) (2 шт.)

Было решено сделать по след схеме:

0
Вложение
Аватар пользователя
kenga

Местный

Регистрация: 22.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 135

25.06.2009 в 09:45:47

Мирный написал : Я думал защищать нужно провод

ага, а розетка пусть горит синим пламенем.... сейчас все быовые розетки 16А, и если вы подключаете ее 4 или 6 мм кабелем, та слабое звено в этой цепочке - розетка. я вот нисколько не электрк и не электромонтажник, но месяцА, проведенные за изучением архива данного форума, как я считаю, не прошли даром- что-то понимать стал. Покопайтесь в архивах- очень рекомендую для общего развития. Без обид :)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.06.2009 в 09:46:29

Мирный написал : Боже меня упаси заниматься не своим делом, поэтому и прошу увидеть очевидное.

На розетке написано: 16А, вывод - автомат защиты должен быть не более 16А:)

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.06.2009 в 09:54:19

Mr.TAU написал : Было решено сделать по след схеме:

нормально - делайте.

0
Аватар пользователя
Мирный

Местный

Регистрация: 24.10.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 707

25.06.2009 в 10:04:56

LAV написал : На розетке написано: 16А, вывод - автомат защиты должен быть не более 16А

Спасибо. Лаконично и понятно.

kenga написал : ага, а розетка пусть горит синим пламенем.... сейчас все быовые розетки 16А, и если вы подключаете ее 4 или 6 мм кабелем, та слабое звено в этой цепочке - розетка. я вот нисколько не электрк и не электромонтажник, но месяцА, проведенные за изучением архива данного форума, как я считаю, не прошли даром- что-то понимать стал. Покопайтесь в архивах- очень рекомендую для общего развития. Без обид

Какие обиды? аргументированно убедить в неправоте вызывает только уважение.

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

25.06.2009 в 10:04:59

LAV написал : нормально - делайте.

Thanks за одобрение, уже вчера львинную долю сделал, осталось только обжать ПВС наконечниками и завести его к автомату, шинкам и панели которая приедет в пятницу :)

одно меня смущает: приходящий кабель пвз 6 я обжал клеммой с кольцом (под винт) а также взял еще 2 куска аналогичного кабеля и сделал то-же самое с одной стороны каждого, свободные концы этих двух кускочков завел в автоматы и соответственно все три клеммы стянул винтом типа аналог перемычки получился... это нормально или купить перемычку для автоматов и завести вход напрямую без всяких клемм с перемычкой?

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.06.2009 в 10:32:04

Mr.TAU написал : одно меня смущает: приходящий кабель пвз 6 я обжал клеммой с кольцом (под винт) а также взял еще 2 куска аналогичного кабеля и сделал то-же самое с одной стороны каждого

Вам надо приходящий от квартирного щитка фазный провод 6мм.кв. и ещё кусок 6мм.кв. (перемычка между АВ 32А и 16А) зачистить и одеть на эти 2 провода наконечник НШвИ (2) и вставить в АВ 32А, на второй конец куска одеть НШвИ и вставить в АВ 16А. Остальные провода в боксе опресовать по отдельности НШвИ и вставить в соответствующие шинки N и PE. К выходам АВ подключать только после подключения к розетке и варочной панели (чтобы случайно не попасть под напряжение).

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

25.06.2009 в 14:40:38

LAV написал : Вам надо приходящий от квартирного щитка фазный провод 6мм.кв. и ещё кусок 6мм.кв. (перемычка между АВ 32А и 16А) зачистить и одеть на эти 2 провода наконечник НШвИ (2) и вставить в АВ 32А, на второй конец куска одеть НШвИ и вставить в АВ 16А

а может есть смысл (раз уж все равно переделывать) использовать готовую шину, типа из этих:

0
Вложение
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

25.06.2009 в 14:51:50

Mr.TAU написал : а может есть смысл (раз уж все равно переделывать) использовать готовую шину, типа из этих:

использовать можно, только для Вас это выброшенные деньги, поскольку нужна всего 1 перемычка меж 1п автоматами, а концы кабелей/проводов оконцевать всё равно придётся

аматор1 написал : зачем там инструмент, усилие прижима на АВ, шине, клеммнике их так не по децки плющит

0
Аватар пользователя
Mr.TAU

Местный

Регистрация: 05.06.2009

Выборг

Сообщений: 30

26.06.2009 в 09:15:00

Облазил вчера весь город в поисках НШвИ 6 а также бюджетных клещей для обжима как итог первого нет вообще, только на заказ от 100шт, а второе вовсе не бюджетно стоит от 700 руб, принято решение использовать наконечники только для шнура для варки (т.к. на 4 я нашел НШвИ, да и жилки тоненькие в ПВС 3х4) и обжимать их самими клеммниками а 6-ка (вход) достаточно толстожилистая и без наконечников хорошо зафиксируется и в шинках и в автоматах, тем более, что как я понял все электрики города делают так не используя никаких наконечников... т.к. их просто нет в продаже, да и квалификация соответствующая, думаю, что в итоге я и так получу по качеству готового (а главное грамотно подобранного, с Вашей помощью) монтажного изделия "мерседес" в мире монтажа, пусть не РОллс Ройс, но уже не жигули ;-) (см. 1 пост) :)

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

30.06.2009 в 10:59:26

Для желающих видеть вилки на 7кВт рекомендую: legrand 55802 http://www.nppomega.ru/store/968/1015/1017/product/3782/ . Сам поставил несколько таких ... Но и розетка должна быть соответствующей - legrand 55812
http://www.nppomega.ru/store/968/1015/product/3880/

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

30.06.2009 в 13:01:19

Constantine1 написал : Для желающих видеть вилки на 7кВт рекомендую

да таких мы сколько угодно видели. Вы покажите нам где они ШТАТНО установлены уже на продаваемом изделии. я работаю установщиком, но ни разу не видел такой приблуды.

0
Аватар пользователя
AID01

Местный

Регистрация: 21.09.2008

Москва

Сообщений: 20

03.07.2009 в 11:42:16

может кто подскажет по вопросу в соседней ветке http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=1259651#post1259651

0
Аватар пользователя
dinamit007

Местный

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

04.07.2009 в 18:50:40

Раз уж провод оказался 6 квадратов, то я бы заменил ПВС 3х4 на ПВС 3х6 -он более нормально (не на пределе) держит 32А