Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

03.07.2009 в 19:08:01

2Посититель Попросите Администратора исправить ошибку в вашем нике. Раздражаете русскоязычных форумчан.:)

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

04.07.2009 в 04:02:40

dmitriev01 написал : Очень интересно узнать от Вас ,а не от Гугля.

Варисторы при разряде молнии, после прохождения через них больших токов от перегрева, особенно если будет два удара молнии подряд, могут пробить, то есть после прекрашения импулса перенапряжения сопротивление варистора не востановится и останется маленьким. Если такой варистор будет включен между фазой и РЕ в ТТ или IT, как рекомендует применять свои полностью варисторные УЗИП Легран, на корпусах электроприборов, из-за КЗ поврежденного варистора УЗИП, соединенных между собой защитным проводником заземления, появится фазное напряжение, даже при правильном плавком предохранителе с правильным номиналом. Так же варисторы со временем стареют, такое появление фазы на корпусах электроприборов может произойти через лет 10 или больше, конечно может это ни когда и не произойдет, но возможность такой опасности есть.

ppkvin написал : Некоторые производители это осознают и сейчас пытаются совместить в одном корпусе мощный варистор + газовый разрядник.

Да что-то медленно они осознают :(. Сколько народа, в том числе с этогого форума, может впихнуть Леграновские, или других производителей, варисторные УЗИП согласно широко распространненным каталогам между фазой и РЕ в систему ТТ или IT.

Не ужели у народа не хватает ума обратить внимание что на один и тот же тип УЗИП Легран и ШЭ в своих каталогах дают противоположные или разные рекомендации по применению в сетях ТТ и IT!

ppkvin написал : Кстати, разрядник в отличие от варистора не создает КЗ при пробое!

Те что предназначены для включения между N - PE не способны гасить сопровождающие токи сети, согласно каталогов и описаний более 100А, то есть при истечении не благоприятных обстоятельств можно получить не контролируемое КЗ :(, правда от этого должен спасти правильный предохранитель с правильным номиналом, который нужно включать только по схеме приоритета питания даже если используется схема приоритета безопасности.

LAV написал : Там, где я читал, абревиатуру ОПН расшифровывают как Ограничитель ПереНапряжений. Слово Нелинейный - это Ваше Ноу Хау

Почитайте здесь. http://avkenergo.net/catalog/razed/opn1.htm http://velto.ru/OPN.htm http://www.opn.dn.ua/konk/zeto/opnp152035.html

http://pplaneta.ru/opn.html

Обратите внимание на последнюю ссылку, на сайте ОПН обзываются Ограничитель ПереНапряжения, а в сертификате которым они хвастаются указано Ограничитель Перенапряжений Нелинейный!

Так что Вы не правы обвиняя меня в том что я сам что-то пидумал в интерпритиции авбревиатуры ОПН.

LAV написал : Есть тема Важно: Щиты (УЗО, автоматы, счётчики, ОПН и пр.). Ссылки, цитаты. и там пост 16.

Так же есть тема "Help по заземлению и безопасности! -> 80 - Защита от перенапряжений. Начала. -> Ограничитель перенапряжения. Это так, может что-то будет интересно :), а может опять нарвусь на иронические упреки с Вашей стороны.

По крайней мере тем кто умеет думать, сравнивать, анализировать будет полезно, а слепо верящих опасным советам некорорых брэндов я не собираюсь переубеждать!

LAV написал : Теперь понятно - Вы умнее разработчиков и производителей.

Вы опять заблуждаетесь и соответсвенно иронизируете! Я такого ни когда не говорил!

LAV написал : Хотелось уточнить: это Вам кто-то сказал, или Вы Сами так решили?

Я высказываю свою точку зрения опираясь на свои знания и опыт, информацию в интернете, госты, чтоб предостереч в совершении опасной ошибки тех кто рискнул самостоятельно ставить УЗИП.

То есть Вы можете проигнорировать мое негативное отношение к опасным рекомендациям по применению УЗИП Легран, и некоторых других брэндов, на варисторах между фазой и РЕ в системах ТТ и IT, которые противоречат гостам и рекомендациям по УЗИП, и ставить их туда не понимая опасности, слепо доверяя каталогу бренда! Это Ваше право!

аматор1 написал : Даже те ТВ которые были выдернуты из розеток, но с подключенной антенной поумирали

Так в первую очередь антенну нужно отключать!

Только если она галванически не соединена с землей нужно быть осторожным. Перед дождем, при начинающемся снегопаде может быть большая статика, которую антенна накапливает как конденсатор. Я для радиостанции СВ диапазона, на крыше, на мачте от бывшей нарощенной мачты теле антенны, сделал чересчур качественную антенну, чтоб небыло утечек, так с центральной жилы на батарею пробивала 2 сантиметра скапливающаяся статика, пришлось ставить на антенне резистор для стекания статики на мачту.

У товарища стояла штыревая антена, метров 5-7 тоже СВ диапазона, на мачте от бывшей штатной теле антенны, от радиостанции было отключено чисто случайно, то ли собой на дачу брал радиостанцию то ли еще что, не помню. Попала молния в эту антену, согласующая катушка выгорела расплавившись, разем который резьбовой и хорошо был зажат отстрелило. Что интересно разъем практически не поврежден, единственное, что как и катушка, был обуглен. То что разъем отстрелило, сильно не повредив его, я думаю что это действие электродинапической силы стекаемого тока молнии. Болше других повреждений на антене не было замечено.

Я думаю если бы катушка была сделана не с провода ПЭВ, а трубки или прута, то осталась бы целая, особенно если бы в добавок был сделан хотябы бюджетный разрядник в паралеь катушки. Это я к тому что антенны для радиостанций должны быть не с изолированым штырем, а с глухозаземленным холодным концом согласующей катушки, которая должна быть не из провода ПЕВ, а проводника достаточного, чтоб выдержать удар молнии, сечения и был хотябы бюджетный разрядник.

В доме, вроде, погорела только централизованая охрана. По масиву 300 квартир были без охраны.

аматор1 написал : ПС: а сиситемы грозозащиты весьма сложная штука.

Да, да. С не правильно сделанной системой грозозащиты может быть опасней чем без нее!

Yurydan написал :

  • так оно есть, в этом случае два пути "гибели" аппаратуры: по сети и по антенному входу (если таковой имеется).

В первую очередь по антенному, "(если таковой имеется)".

Yurydan написал : Кстати, а как телефонные сети?? Кто владеет информацией или стистикой? Там тоже добра много навешено: телефонные аппараты, модемы и через них компы.

Для этого тоже есть УЗИП низковольтные.

аматор1 написал : зато гарантия на 100%

Там где я обслуживаю пекарные машины возле ВРУ была обуглившаяся розетка 220, автомат на нее был выбит, говорят что вроде ударила молния в ТП. ТП в метрах 30, по входу на ТП предохранители были выбиты тоже. Ввод на ТП подземный, на столб, а со столба на ТП, который стоит на улице, выход ТП под землей. Врубил автомат розетки, внутри розетка загорелась, сразу вырубил, все затихло. Не знаю сработал ли автомат при ударе, или был выключен кемто.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Перец
Перец
Резидент

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

04.07.2009 в 08:44:41

Посититель написал : Это я к тому что антенны для радиостанций должны быть не с изолированым штырем, а с глухозаземленным холодным концом согласующей катушки

У штатных антенн для РС "Лён" типа Ground plane к штырю подключен полуволновой отрезок кабеля одного типа как и на снижении - коаксиал, с замкнутой центральной жилой на оплётку. Последняя спаяна с оплёткой снижения. Рекомендую применить на диапазон 27 МГц.

0
Yurydan
Yurydan
Резидент

Регистрация: 20.06.2009

Юг

Сообщений: 2046

04.07.2009 в 09:01:04

Посититель, обстоятельный труд!:applause:Спасибо!

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

04.07.2009 в 17:30:32

2 Посититель ОПН/УЗИП (как Вам больше нравится) говорите ЧТО хотите - на то он и форум. В науке есть физики теоретики и физики практики. Придумать, расчитать можно многое, но чтобы двигаться дальше нужно практическое подтверждение. От Вас идут одни умозаключения не подтверждённые практикой.
Поэтому огромная просьба: в конце/начале помечайте "МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ".

0
ppkvin
ppkvin
Резидент

Регистрация: 30.12.2005

Воронеж

Сообщений: 3618

06.07.2009 в 09:20:44

Перец написал : Защитные стабилитроны на входе обладают быстродействием большим чем вастор, о газовом разряднике тут и речи нет-ионизация протекает медленно. Самое большое защитное действие для электроники дают массивные металлические заземлённые конструкции, которых много в городах.

В любом плюсе скрывается аналогичный минус. Мощные стабилитроны на 1.5 кВт импульса именуемые супрессоры сгорают как мотыльки, т.к. напряжение стабилизации должно быть выше двойного питающего сетевого ~ 440 вольт, а корпус супрессора аналогично диоду 3 А в пластике.:confused:
Такой неполярный супрессор на 0.6 кВт и 20 вольт стоит в ЗАСах по защите питания процессора, вот там ему самое место, он гасит все паразитные помехи по питанию.:)
Пробовали применить супрессор для гашения импульсов типа иголок по сети питания - отрицательно.:o

Посититель написал : медленно они осознают

Да тут ещё такое соображение: если пробьется варистор в таком приборе - выбрасывается весь девайс. Если раздельно варистор + разрядник то при пробое одного из них замена без проблем.:)

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 14:12:16

Посититель написал : Если такой варистор будет включен между фазой и РЕ в ТТ или IT, как рекомендует применять свои полностью варисторные УЗИП Легран, на корпусах электроприборов, из-за КЗ поврежденного варистора УЗИП, соединенных между собой защитным проводником заземления, появится фазное напряжение, даже при правильном плавком предохранителе с правильным номиналом.

Посититель написал : То есть Вы можете проигнорировать мое негативное отношение к опасным рекомендациям по применению УЗИП Легран, и некоторых других брэндов, на варисторах между фазой и РЕ в системах ТТ и IT, которые противоречат гостам и рекомендациям по УЗИП, и ставить их туда не понимая опасности, слепо доверяя каталогу бренда!

Вы попросту не читали "рекомендации производителя". Специально для вас выложил рекомендации Легранда в сообщении 44. http://www.mastercity.ru/vforum/showpost.php?p=1256295&postcount=44 Выложу ещё раз. Этой информации, естественно, нет в каталоге, она есть в техническом руководстве. Системы грозозащиты, делают по проекту, составленному специалистами, на основании нормативной документации, расчётов, и.т.д. Могу книгу порекомендовать, которую "буржуи" рекомендуют. 80 евро. Грозозащита - хороший бизнес, и никто "на шару" информацией не делится, даже производители. УЗИП, молниеприёмник, заземление - это очень приличные деньги. Только вводные УЗИП могут обойтись дороже, чем автоматика.

Если вы "увлекаетесь" грозозащитой, то потрудитесь прежде чем давать советы - хотя-бы нормативы прочитать (ДСТУ Б В.2.5-38:2008 (ІЕС 62305-2006)), и поискать технические руководства производителей, а уже потом заявлять, про "опасные рекомендациям по применению УЗИП Легран".

Р.S. "Понимания происходяших процессов" хватит, или обьяснить что такое селективное УЗО (поз 7), и зачем оно так включено?

0
Вложение
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 14:19:59

LAV написал : От Вас идут одни умозаключения не подтверждённые практикой.
Поэтому огромная просьба: в конце/начале помечайте "МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ".

:applause:

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу