Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

01.07.2009 в 17:00:05

аматор1 написал : Забудьте о алюминии, лучше на медь разоритесь минимум 25 кв.мм.

Надо будет спросить насчёт меди. Наверное он мне предложил вариант побюджетнее.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2009 в 17:13:18

Как-то так испокон веков повелось, что молниеприемники, токоотводы и ЗУ во "взрослом" варианте выполняются сталью на сварке. Зачем нужны лишние соединения и гальванопары сталь-медь, сталь-алюминий? Да и алюминий под землей без изоляции не проложишь.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2009 в 18:40:11

По новым нормам, вроде медь очень "уважают" :)

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

01.07.2009 в 19:47:51

аматор1 написал : вАенных всё не как у людей, вечно через ж.....

Наверное вам не повезло с примерами. Я в РВСН служил и техническая сторона была прекрасная. А пример выше даже круче .Была база нато. Лет 15 уже закрыта. пролазил ее всю и убедился ,что американцы и французы для себя плохо, а тем более через ж.. не делали. Сюда бы экскурсии возить из союза, но поздно. Начали в этом году ломать все подряд. Будет жилой микрорайон.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

01.07.2009 в 20:15:48

Smily написал : По новым нормам, вроде медь очень "уважают"

ФСА на них нет (функционально-стоимостной анализ).

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу