Делаю отмостку вокруг цоколя. А противогрозового оборудования с крыши ещё нет. Вроде вдоль водостока или водостоков опускают провод и закапывают или вбивают некую шину. Получается мне придётся ломать отмостку и копать траншею или вбивать шину? Как быть, есть ли смысл сейчас закладывать эту шину раньше времени и где?

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

25.06.2009 в 13:36:34

а пустить потом поверх отмостки вера не позволяет? или вы будете делать контур грозозащиты впритык к фундаменту строения?

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

25.06.2009 в 17:59:23

А кто мешает завести шины сквозь отмостку и вывести под ней за край (пометив место, где) на будущее? А траншею под контур заземления позднее дальше отмостки сделать?

0
Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

25.06.2009 в 21:26:11

Я назвал шиной ту железяку которая забивается или закапывается в землю. Её можно забить и не впритык к фундаменту, а например, в метре от фундамента? Провод к ней пустить поверх отмостки? Так спотыкаться потом, красить, да и вид портить будет. Это провод или тонкая арматура должна быть?

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

25.06.2009 в 21:48:12

Можно и так...

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Вложение
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

26.06.2009 в 10:28:37

Basic написал : Провод к ней пустить поверх отмостки? Так спотыкаться потом, красить, да и вид портить будет. Это провод или тонкая арматура должна быть?

это (спуск грозозащиты к заземлителю) - катанка, полоса, полуонанизм-арматура. А в земле это ещё и ржавеет - ваще ужос! Вы собираетесь по отмостке каждый день вокруг дома бегать? Что мешает сделать спуск грозозащиты в самом редкопосещаемом месте???

0
Basic
Basic
Местный

Регистрация: 05.08.2008

Ярославль

Сообщений: 188

27.06.2009 в 16:40:27

Поговорил с установщиком. С крыши в двух противоположных углах дома от конька в водосточных желобах спускается алюминиевый провод. Далее можно спрятать под плитками. На земле коробочка- ревизия в которой далее идёт стальной оцинкованный провод к штырю. В земле должен быть стальной оцинкованный. За отмосткой в землю забиваются штыри. Вообщем всё это можно сделать и позже разобрав у желоба плитки отмостки.

0
Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

01.07.2009 в 10:28:38

Basic написал : в водосточных желобах спускается алюминиевый провод

Вообще-то надо медный...

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.07.2009 в 13:58:32

Basic написал : Поговорил с установщиком. С крыши в двух противоположных углах дома от конька в водосточных желобах спускается алюминиевый провод

это кто же такой установщик, что для грозозащиты алюминий предложил - по хорошему (как нада) стальная катанка, полоса, тросс. Отгорит/сгниёт эта люминь в недалёком будущем. Забудьте о алюминии, лучше на медь разоритесь минимум 25 кв.мм. а в желобах - это вобще очумелая идея!

0
lahr
lahr
Местный

Регистрация: 19.09.2007

Лар

Сообщений: 795

01.07.2009 в 15:15:49

аматор1 написал : кто же такой установщик, что для грозозащиты алюминий предложил - по хорошему (как нада) стальная катанка, полоса, тросс.

Наверное тот же:a , что у нас, в бывшей воинской части авиационной, молниезащиту на всех зданиях мастерил. Спуски к земле, точнее к штырям стальным, из аллюминия 9мм . Практически везде вдоль водосточных труб. А на крыше обвязано тоже аллюминием. Только крепеж к черепице или конструкциям крыши из нержавейки или оцинкованной стали. Хоть и простояла конструкция больше 20 лет, но сохранилась прекрасно. Я приобрел для цветов в контейнерах метров 30 этого прутка. Мягкий. наделал дуг и сейчас по ним душистый горошек плетется и клематиссы. Надеюсь, что молния по привычке не лупанет в мои теперь прутки:yu

0
аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

01.07.2009 в 15:27:07

lahr написал : в бывшей воинской части авиационной, молниезащиту на всех зданиях мастерил. Спуски к земле, точнее к штырям стальным, из аллюминия 9мм . Практически везде вдоль водосточных труб. А на крыше обвязано тоже аллюминием. Только крепеж к черепице или конструкциям крыши из нержавейки или оцинкованной стали. Хоть и простояла конструкция больше 20 лет, но сохранилась прекрасно.

у вАенных всё не как у людей, вечно через ж.....