Янтарь57 написал : Резюме мое лично и для меня лично такое, что при токах до 16 А 1,5 достаточно

Если есть этих 1,5кв.... Послушайте тех кто не 1 дачу 10 лет строит, а делает электрику на обьектах постоянно

Solovey написал : Если есть возможность - кидайте 2.5 мм и спите спокойно. Проводку один раз и на долго делают. На сечении провода экономит не надо.

Ежели-б вы производство огромное делали с огромным штатом обслуживающих электриков, или жилые комплексы "на продажу", то тогда 1,5 кв себя-бы оправдывало. А при ваших обьёмах до 1 км экономия не оправданна.

0
Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

29.06.2009 в 11:35:44

Спасибо всем ответившим про выбор 1,5 или 2,5 квадрата.

  1. мне не жалко денег. Новые провода кину 2,5
  2. я уже проложил провод по кухне. А кухня встроенная и переделывать непросто. так что думаю, не стоит ли забить. Все таки 1,5 по расчетам на 3,0 КВт вроде как вполне. Вот в качестве примера (не для спора, тут уже явный криминал) висит времянка 2х1,0 на 1,5-2,5 Кваттный водонагреватель. Когда его эксплуатируешь на 1,5 КВт провод холодный ,на 2,5 КВт провод едва теплый. наверное переделаю со временем.
  3. Интересует обсуждение остальных частей схемы. Построение защиты УЗО, ввод в дом. Энергетическая нагруженность. итд. Всем ответившим спасибо :-)