Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

26.06.2009 в 13:46:10

Здравствуйте! Я набросал компонентную схемку электричества на даче. Не могли бы Вы глянуть ее одним глазком.
Если все в порядке, то можно будет вывесить ее на сайте в качестве типового примера. Вполне возможно, что схема избыточна, но мне так показалось надежней. Ну и косяков кнечно там наверное много. Вот. критикуйте.

Один из вопросов, вызвавший жаркие споры на дачном форуме - можно ли пустить ВВГ 3х1,5 на розетки до 16А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 14:11:02

Янтарь57 написал : Вот. критикуйте.

1) Как это вводной автомат стоит в сторонке от счетчика? Это как следует понимать? 2)Что это за кабель 1*6 уходит в дом?

0
Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

26.06.2009 в 14:21:49

Посмотрел, действительно по схеме непонятно. Перерисую. естественно ввод идет на ввозной АЗ, затем на счетчик, а со счетчика в распределительном боксе идет разводка фазы по автоматам проводом 6 мм2

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 14:26:41

Янтарь57 написал : а со счетчика в распределительном боксе идет разводка фазы по автоматам проводом 6 мм2

Вы себе это место хорошо представляете? К выводам счетчика вы напрямую не подключите провода 10+6+(+6) мм. Придется ставить клеммники. Или переносить вводные автоматы из других щитков в щиток счетчика.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.06.2009 в 14:32:35

Выложите в gif, jpeg формате. Можно частями с номерами щитков/боксов (ЩВ-вводной, ВРУ- со счётчиком, ЩРn-распределительный, QFn (автоматы, диф. автоматы) FAn (УЗО). Так легче отвечать (у многих мобильники). По схеме: 1 бокс от ВЛ если туда УЗО, то и СУП от контура туда-же и дальше 3х16. Остальное - позже.

0
Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

26.06.2009 в 14:40:05

Solovey написал : Вы себе это место хорошо представляете? К выводам счетчика вы напрямую не подключите провода 10+6+(+6) мм. Придется ставить клеммники. Или переносить вводные автоматы из других щитков в щиток счетчика.

Хм, действитеьно. надо что то придумать :-) в счетчик одновременно 10 и 6 мм не заправить. А если вставить 2 провода по 10 мм и монтаж фаз на автоматы вести 10-й? Тогда два провода можно будет зажать на выходе счетчика. Щитки планируется поставить рядом друг с другом или действительно взять один побольше. щитки типа http://www.electro-mpo.ru/card6550.html

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.06.2009 в 14:44:57

Янтарь57 написал : Щитки планируется поставить рядом друг с другом или действительно взять один побольше.

Берите один побольше. Если несколько этажей, то щит на каждом этаже/подвале - чтобы не бегать вниз/вверх.

0
Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

26.06.2009 в 15:36:50

LAV написал : Выложите в gif, jpeg формате. Можно частями с номерами щитков/боксов (ЩВ-вводной, ВРУ- со счётчиком, ЩРn-распределительный, QFn (автоматы, диф. автоматы) FAn (УЗО). Так легче отвечать (у многих мобильники).

выкладываю изменения в пдф и в джипеге

0
Вложение
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 15:47:25

в дом теперь уходит 1*10, а почему не 3*10???

по-прежнему остается вопрос о присоединение к клемме счетчика 2 (3) кабелей 10мм

Ну и главный вопрос: 1.5мм на автомат 16А - ради чего? экономия? ну и сколько сэкономите на проводке?

0
Янтарь57
Янтарь57
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Москва

Сообщений: 6

26.06.2009 в 16:08:20

Solovey написал : в дом теперь уходит 1*10, а почему не 3*10???

по-прежнему остается вопрос о присоединение к клемме счетчика 2 (3) кабелей 10мм

Ну и главный вопрос: 1.5мм на автомат 16А - ради чего? экономия? ну и сколько сэкономите на проводке? *

Это не в дом уходит 1х10. Это коммутация фазы внутри щитка. Вопрос про 1,5мм и 16А и меня интересует. Так исторически сложилось, что кухня уже сделана проводом 1,5 и переделать сложно. Так что вопрос не в экономии. По таблицам из ПУЭ такое сечение вроде бы подходит.

в ПУЭ написано:

1.3.11. Они приняты для температур: жил +65, окружающего воздуха +25 и земли + 15°С.

При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), ....... заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.

Таким образом макс ток 3х1,5 смотрим по таблице для одного двухжильного проводника. Для положения открыто предел по току 23 А, в трубе 18А. То есть при макс нагрузке до 16 А провод 1,5 допустим. Тем долее, что он лежит открыто. И это дано с солидным запасом по току, поскольку данные приведеы для температуры проводника 65 град и темп окр среды 25 град, а провод ВВГ выдерживает +70 тоже с солидным запасом. Резюме мое лично и для меня лично такое, что при токах до 16 А 1,5 достаточно, а 2,5 если кто пожелает. Тем более, что моя сеть на уровне розеток устроена так, что больше 13 А туда не воткнешь. Например, на плиту с макс мощностью 3000 Вт 13,6 А идет свой провод и розетка с одним гнездом, и чайник туда уже не воткнешь :-)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 16:21:22

Янтарь57 написал : Резюме мое лично и для меня лично такое, что при токах до 16 А 1,5 достаточно

Автоматы должны выдерживать 110% номинального тока неограниченно долго. + еще тепловая характеристика автомата. т.е. например автомат С16 при токе 45А отключится секунд через 30.

Вот уже и нет никакого запаса.
Если есть возможность - кидайте 2.5 мм и спите спокойно. Проводку один раз и на долго делают. На сечении провода экономит не надо.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу