hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.06.2009 в 00:24:49

Solovey написал : Может и нагнал где...

всё именно так! у меня теплонакопитель, и там есть 2 схемы подключения с коэфф. 1 и 0,75

сначала думал, что 0,75 не точное, но когда стал считать точно с корнями из 3х, то получилось тютелька-ф-тютельку 0,75

0
leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

27.06.2009 в 00:25:31

Solovey написал : Расслабьтесь. Решайте новую задачу. (пост)

Все расслабился, а задачу решать не буду она мне не понравилась:)

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2009 в 00:25:44

Solovey написал : (без 1.73, а брать честный корень из 3)

Вот где собака порылась :) Я считал на уровне ТЭНов и брал 220 и 380 как точные величины, а на самом деле 220*sqrt(3) = 381,0511776652

Тогда

hommar написал : а) 10кВт/3*(1+0,5)=5кВт б) 10кВт*0,75/3*2=5кВт в) 10000Вт/3*2=6666Вт

Правильно. Теперь всем можно и по пивасику :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.06.2009 в 00:28:03

hommar написал : всё именно так! у меня теплонакопитель, и там есть 2 схемы подключения с коэфф. 1 и 0,75 сначала думал, что 0,75 не точное, но когда стал считать точно с корнями из 3х, то получилось тютелька-ф-тютельку 0,75

Это в каком случае 0,75 получается?

а) 0.5*P б) 0.5*P в) 0,66*P

Р- номинальная мощность в 10 кВт

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.06.2009 в 00:29:09

Kamikaze написал : Теперь всем можно и по пивасику

спасибо! (полез в холодильник)))

Solovey написал : Это в каком случае 0,75 получается?

возьмите 6 тенов, в форме звезды за 10квт (2 звезды) а теперь те же 6 тенов, но в форме треугольника, где одна грань = 2м первоначальным тенам... (последовательно)

PS а 0,75 - это непонятный "коэф." в пункте "б" взят именно от туда (представил в голове схему и урезал её до нужной величины)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

27.06.2009 в 00:30:17

Вроде схемы кончились :) Больше вариантов нет :)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

27.06.2009 в 00:44:25

hommar написал : возьмите 6 тенов

hommar написал : теперь те же 6 тенов

Какие "6 тенов"? В условии задачи только один водогрей ... "Вы желали говорить о ..." шести "... нагревателях вместо заданного одного."

0
hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

27.06.2009 в 00:46:21

avmal написал : Какие "6 тенов"?

hommar написал : у меня теплонакопитель, и там есть 2 схемы подключения с коэфф. 1 и 0,75

ик... (пузырьки)

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.06.2009 в 22:51:32

По подключению звездой всё понятно (и было понятно давно). А вот с треугольником....сложнее. Например, если три ТЭНа (сопротивление 38 ом (для простоты)) подключены треугольником к сети 220/380. Какой будет ток в каждой фазе? Разъясните, если не трудно.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

27.06.2009 в 23:10:49

2dinamit007 При включении треугольником симметричной нагрузки линейный ток (ток в линейном проводе, т.е. том проводе, что обычно "по жизни" называют фазным) равен фазному току (т.е. току в фазе (плече, обмотке, ТЭНе) нагрузки), помноженному на корень из трех. Iл=sqrt(3)*Iф. Обратите внимание, под ФАЗОЙ в данном случае понимается не фазный провод, а часть нагрузки, например, обмотка, на которую подается напряжение, в нашем случае три ТЭНа - это три фазы нагрузки, и Iф - это ток в ТЭНе. Т.е. ток в линейном проводе составит 10*1,73=17,3А. Иными словами, ток в линейном проводе - это сумма токов двух ТЭНов, которые к нему подключены. Но сумма не арифметическая (Iл=Iф+Iф=2*Iф), а геометрическая, с учетом сдвига фаз, который и дает коэфф-т 1,73.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

27.06.2009 в 23:31:56

Понятно. Значит при наличии вводного АВ, например С16 (три фазы), хоть треугольником ТЭНы подключай, хоть звездой, всё равно больше 10560 ватт не вытянешь... Спасибо за ответ.