Здраствуйте кто знает как считают вводные автоматы. В тех. уловиях написано
Вид нагрузки 380В

  1. Установленная мощность 40 кВт
  2. Разрешенная мощность 24 кВт 3 Вводной автомат 40А

Меня терзают смутные сомнения насчет 40А Подскажите кто знает

2
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

26.06.2009 в 16:02:36

oleg237 написал : Меня терзают смутные сомнения насчет 40А

Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.

0
oleg237
oleg237
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Краснодар

Сообщений: 3

26.06.2009 в 16:10:00

Странно я думал 24000вт/380В = 63А

0
Andry59
Andry59
Местный

Регистрация: 22.01.2009

Запорожье

Сообщений: 227

26.06.2009 в 16:14:08

Ошибочка забыли поделить на корень из 3, если 63/1,732=36

0
oleg237
oleg237
Новичок

Регистрация: 26.06.2009

Краснодар

Сообщений: 3

26.06.2009 в 16:33:19

А если бы 220В было то как считать?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

26.06.2009 в 16:42:32

oleg237 1фазный: Ток=Мощность/напряжение 3фазный: Ток=Мощность/(1,732*Напряжение)

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

26.06.2009 в 16:42:46

Если одна фаза 24000Вт/220В=109А

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.06.2009 в 16:53:16

Говоря о трехфазном токе нужно не забывать уточнять, какие токи и напряжения имеются в виду - фазные или линейные.

А чтобы не заморачиваться по этому поводу, лучше всего считать так, как описал avmal во 2-м посте - самый доступный и понятный способ, какой можно посоветовать для непроффи, не требующий запоминания каких-либо "неочевидных" коэффициентов, типа sqrt(3), 0,66 или 660.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

leonard
leonard
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Сообщений: 2647

26.06.2009 в 19:44:46

avmal написал : Всё в порядке. Простейшим способом делите разрешенную мощность на количество фаз ( 3 ) и полученный результат делите на фазное напряжение ( 220В ). В результате у вас получится порядка 36А, что соответствует ближайшему номиналу автомата 40А.

По Вашим расчетам выходит более 60 ампер, а не 36.

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

26.06.2009 в 20:26:32

2leonard
Может Вы взяли установленную мощность? 40/0,66=60,60

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

hommar
hommar
Местный

Регистрация: 17.01.2009

Екатеринбург

Сообщений: 269

26.06.2009 в 20:28:44

24000Вт/220v/3ф=36А