27.06.2009 в 20:39:24
Хочу поставить механизм розетки Legrand 67153. В этом механизме стоят зажимы для проводов. Уважаемые гуру, скажите, на сколько надежные зажимы в этом механизме?! На сколько там прочный контакт, не греется ли? P.S. Есть еще механизм 67152 под винт, но пока рассматриваю с зажимом.
27.06.2009 в 20:54:05
Коматозник написал : Хочу поставить механизм розетки Legrand 67153. В этом механизме стоят зажимы для проводов. Уважаемые гуру, скажите, на сколько
Честно говоря, я еще не встречал в германии Legrand продукцию, но вся другая, в той области, о чем вы говорите, только так и сделана. Если у вас настоящее немецкое, то не дождетесь того времени, когда сломается.
27.06.2009 в 21:26:38
Legrand - французская фирма, в германии свой - ABB.
27.06.2009 в 21:31:04
Коматозник написал : Хочу поставить механизм розетки Legrand 67153. В этом механизме стоят зажимы для проводов.
Legrand хорошая фирма.А зажимы лучше винта полюбому! в монтаже проще и с годами винт неоткрутится
27.06.2009 в 21:53:40
в промышленных условиях розетки с пружинным зажимом "сдыхали" на много быстрее чем с зажимом под винт. Но подчёркиваю, это на производстве, где розетки порой загружались по 30-40 А. Использовал розетки фирм "вессен", "ви-ко", "гуси-электрик" ну и другие.
27.06.2009 в 21:57:40
Мегавольт. написал : Использовал розетки фирм "вессен", "ви-ко", "гуси-электрик" ну и другие.
такой ток через это г...но пропускать- не хорошо. они и номинал плохо держат то)))
27.06.2009 в 22:21:00
Коматозник написал : Хочу поставить механизм розетки Legrand 67153. В этом механизме стоят зажимы для проводов. Уважаемые гуру, скажите, на сколько надежные зажимы в этом механизме?! На сколько там прочный контакт, не греется ли?
Эти механизмы появились сравнительно недавно, чтобы судить о надежности, но, по крайней мере за полтора года эксплуатации леграновской Селены, на разных объектах отказов ещё не было. Что касается отдельно взятых леграновских плоскопружинных клемм, то держат насмерть. Думаю, что и на розетки клеммы не хуже сделали.
27.06.2009 в 22:37:30
Дело в том, что сейчас живем на квартире. Однажды пропал свет на люстре, полез разбираться, оказалось расплавился контакт WAGO 224. Стал крайне скептически относиться к самозажимным механизмам. Теперь понимаю, что зажим под винт, как старый дедовский метод, самый надежный.
27.06.2009 в 22:40:28
Коматозник написал : оказалось расплавился контакт WAGO 224.
монтировали без головы поди.
27.06.2009 в 22:43:55
Коматозник написал : оказалось расплавился контакт WAGO 224. Стал крайне скептически относиться к самозажимным механизмам.
Вместо того, чтобы выяснить причину оплавления? Не удивлюсь, если вы в зажим для многопроволочной медной жилы зажали алюминий. Просто так WAGO не отказывают и, тем более в цепи светильников.
27.06.2009 в 22:53:29
Коматозник написал : Дело в том, что сейчас живем на квартире. Однажды пропал свет на люстре, полез разбираться, оказалось расплавился контакт WAGO 224.
К тому же бывает и брак.... редко попадается но все же....
27.06.2009 в 22:54:23
avmal написал : Вместо того, чтобы выяснить причину оплавления? Не удивлюсь, если вы в зажим для многопроволочной медной жилы зажали алюминий. Просто так WAGO не отказывают и, тем более в цепи светильников.
И то правда
09.11.2010 в 11:22:14
Коматозник написал : Хочу поставить механизм розетки Legrand 67153.
На чём остановились?
09.11.2010 в 13:58:28
Поставил Legrand 67152 (под винт), вроде не жалуюсь.
10.11.2010 в 13:02:24
Коматозник написал : Legrand 67152 (под винт)
Понятно. Если не секрет, подтягивали винтики через какое-то время или так и стоят?