jekanik написал : где заземлится?

Вам помочь винт выбрать? В любом случае это должен быть свободный винт.

0
petrkirov
petrkirov
Местный

Регистрация: 09.07.2008

Киров

Сообщений: 346

26.07.2009 в 22:10:13

где заземлится?

Заземлится-нигде, а вот занулится, возможно, можно)

на PEN шине(шина справа, соединённая с корпусом) есть одно отверстие под винт..однако винта там нету, найдите где-нибудь винт с шайбой и вкрутите в это отверстие..под под этот винт и ЗАНУЛЯЙТЕСЬ

хотя..при вашем то сечении стояка занулятся на него как-то не очень правильно, Кстати, поищите, возможно, этажные щиты друг с другом соединены металлической полоской, если так и есть то можете смело занулятся на вышеописанный винт

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

26.07.2009 в 22:15:22

Посититель написал : Земли в этом щите нет!

На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, что большая редкость в этажных щитах, куда в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.

У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!

Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.

Очень не советую ставить розетки, особенно с занулением, в ванной или пользоватся в ванной зануленными электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!

Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.

Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А.

Правильно сказать: земли в этом щите нет, и быть не может - в квартирных домах должна применяться система TN (защитное зануление). Но в данном конкретном щите стояк ничтожно малого сечения, поэтому ни о каком делении PEN, если только этажные щиты не связаны между собой и с ВРУ стальной катанкой или полосой, не может быть и речи. В этом случае см. пост 70 - О заземлении в доме без "земли". Дом без зануленных по проекту электроплит: хрущевка, пятиэтажка и т.п. Реконструкция стояка в доме на пятипроводный не производилась. - Ключевые моменты. Help'а по заземлению и безопасности!.