jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

01.07.2009 в 10:55:38

хочу сделать новый ввод.сейчас система 2-проводная(в щитке на площадке 3 автомата) далее планируется 3-проводная (щиток Viko на 6 групп, чтобы немного разгрузить).Планирую дополнительно к новому медному нулю,фазе и земле завести старый ноль(со старого АЛ провода,как подстраховка на шинку).все кабеля планирую в широкий кабель-канал.землю взять просто тупо со щита где -нибудь.Вопросы: 1.что будет если какой нибдь дебил порежет ноль на площадке. имеет ли смысл страховаться старым нулем? 2.можно/нельзя взять землю со щита? 2.ваше мнение на все это:ввод в канале,страховый ноль, земля со щита? Спасибо.

0
Вложение
Alex_Penza
Alex_Penza
Резидент

Регистрация: 17.12.2005

Пенза

Сообщений: 3459

01.07.2009 в 17:51:04

jekanik написал : 2.можно/нельзя взять землю со щита?

Если она там есть, кто может запретить?

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

01.07.2009 в 18:49:37

jekanik написал : 2.можно/нельзя взять землю со щита?

Нужно, но сначала фото щитка, и стояка. Аккуратнее.

jekanik написал : 1.что будет если какой нибдь дебил порежет ноль на площадке. имеет ли смысл страховаться старым нулем?

Нет. Дебил может сделать - что угодно, может V-газы в вентиляцию запустить...

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

10.07.2009 в 09:24:37

плохо разбираюсь: что за схема и куда лучше при такой схеме заземлится. подскажите пожалуйста

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

10.07.2009 в 10:18:44

jekanik

Приведите подробности о доме: год постройки, этажность, этаж, число щитов на этаже, материал стен, наличие лифта, электроплит. Аварии бывают? Часто, какие?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Одинец
Одинец
Резидент

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

10.07.2009 в 10:29:23

Толщина (про сечение не спрашиваю, чтоб не запутать) алюминиевой жилы нейтрального провода и как она присоединена в щите.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

10.07.2009 в 10:39:49

Одинец написал : как она присоединена в щите

На фото видно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.07.2009 в 10:56:20

jekanik написал : вот стояк -какая схема? куда заземлится?подскажите

На фото плохо видно какое сечение стояка (сделайте крупнее этот участок), но первое впечатление, что заземляться вам некуда... Но если присмотреться, то на шине справе, стоит значёк заземления. В любом случае, сделайте фото шины.

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

10.07.2009 в 12:00:32

jekanik написал : куда лучше при такой схеме заземлится

Защитные проводники электроплит, по крайней мере, у вас подключены на шину PEN справа от счетчиков.

0
jekanik
jekanik
Местный

Регистрация: 19.03.2009

Йошкар-Ола

Сообщений: 157

26.07.2009 в 20:42:33

хочу взять землю, но не знаю где ее взять при такой схеме. где заземлится? Подскажите кто фурычит в этом.Спасибо.

0
Вложение
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

26.07.2009 в 21:15:20

Земли в этом щите нет!

На четвертом фото, справа вертикально, хорошо видна очень правильно сделанная производителем этажного щита шина PEN, без всяких транзитных соединений болтами крашеных частей щита, что большая редкость в этажных щитах, к которой в верху подключен PEN стояка и ниже подключаются рабочие нейтрали кавртир и защитные проводники зануления электроплит.

У Вас последний этаж, поэтому если хотите занулится на свой страх и риск по системе TN-C, которая сейчас из-за низкой обеспечиваемой безопасности в новостройка и реконструируемых домах уже не применяется, как минимум проверте качество подключения PEN проводника во всех ниже стоящих этажных щитах, обратите внимание чтоб PEN был полностью цельным!

Хорошо что этажные щиты подключены по трех фазной схеме, это снижает вероятность появления максимального потенциала 220 вольт в случае не контакта, обрыва, отгорания PEN на корпусах зануленных электроприборов.

Очень не советую ставить розетки в ванной или пользоватся в ванной электроприборами запитанных от других розеток квартиры, так как в Вашем доме нет ДСУП, а делать ДСУП в отдельной квартире опасно!

Все электроприборы которые требуют подключения к трубопроводам обязательно должны быть подключены через диэлектрические вставки.

Единственное что могу посоветовать заочно для повышения безопасности, что не снижает существующую безопасность, это где-то после вводного автомата поставиль электромеханическое УЗО 30 мА 63А. Поменять двух проводку на трех проводку. Защитный желто-зеленый проводник в этажном щите подключить к шине PEN под отдельный болт, а в розетках и светильниках желто-зеленый роводник не подключать, заизолировать, вместе с УЗО повысится пожарная безопасность.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу