Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2009 в 09:34:15

Доброго времени суток.

Стоит задача подключить к ЭПУ (-48В) две телекоммуникационные стойки. Питание оборудования в стойке распределяется с ПДУ стойки, само ПДУ питается двумя линиями А и В. Подключение будет произведено кабелем ПВ3 1х35, кабель будет уложен в существующие кабельросты в гофротрубе.

Теперь сам вопрос, тк в каждую стойку заходят две линии (читаем гофры) как правильно проложить в них кабели. Вариант А: Одна гофра - одна линия питания (и положительный и отрицательный провод в одной гофре, в случае нарушения изоляции, КЗ на линии, срабатывает автомат защиты) Вариант В: В одной гофре два плюса в другой два минуса, если нарушается изоляция друг друга не коротят, автоматы не срабатывают, пока не пробьет на корпус (кабельрост).

Нутром чую, что делать нужно по варианту А, но есть сомнения, т.к. часто вижу когда по одному кабельросту, слева идут плюсовые линии, справа минусовые.

Заранее благодарен за ответы.

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

02.07.2009 в 09:55:04

Для уменьшения ЭМС + и - в одной гофре. Вариант А. Нормативы не изучал.

0
Ким
Ким
Резидент

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12958

02.07.2009 в 10:17:35

Anton_Mukhin написал : как правильно проложить в них кабели.

Вариант А. Только так - кабель (провода) - потребитель. За исключением - шинные мосты могут разносить и то реально видел один раз.

Anton_Mukhin написал : Одна гофра - одна линия питания (и положительный и отрицательный провод в одной гофре, в случае нарушения изоляции, КЗ на линии, срабатывает автомат защиты)

Кто Вам запрещает положительный и отрицательный провод проложить в своей гофре??? ;) Это так между прочим и если на это заморачиваться. Если сечение провода подобрано правильно - то он и греться не будет.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

аматор1
аматор1
Резидент

Регистрация: 04.02.2008

Киев

Сообщений: 4298

02.07.2009 в 10:39:00

Anton_Mukhin написал : Вариант А

и никакого очумельства, разносят шины или переменку/постоянку/сигнальные кабели

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

02.07.2009 в 11:06:10

Всем спасибо за ответы, развеяли имеющиеся сомнения.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.