Аватар пользователя
sboss

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Москва

Сообщений: 8

05.07.2009 в 20:49:05

хочу сразу извиниться, возможно ответ на мой вопрос где то и есть на форуме, но голова уже идет кругом. Просто душем будут пользоваться вся семья и хотелось бы защититься от поражения током, поэтому прошу помогите разобраться, а то слышал много противоречивых мнений.

На даче построен летний душ из дерева, стоит на шпалах с металическим поддоном под ногами, в котором имеется бак с ТЭНом(2кВт) и освещение, на все на это в доме от счетчика стоит диффавтомат Legrand 16А 30ma (ноль(N-обозначение на автомате) и фаза приходит на диф и с него также ноль и фаза уходит на душ) проводка вся 2-х проводная, заземления нет, вопросы у меня в следующем:

  1. Если вдруг ТЭН пробьет, замкнет или закоротит (ну или что там может с ним произойти) - выключится ли диф? или все таки ударит током?
  2. если мокрой рукой, включая свет, случайно коснуться контактов - ударит током или диф отрубит ток?

если я вдруг написал не всю инфу, то спросите у меня я допишу, очень на вас надеюсь

0
Аватар пользователя
greg111

Местный

Регистрация: 26.10.2007

Саратов

Сообщений: 5697

05.07.2009 в 20:53:49

  1. выключится. ударит. 2.ударит. отрубит.
0
Аватар пользователя
sboss

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Москва

Сообщений: 8

05.07.2009 в 21:10:06

интерисует еще вопрос - 30ma, я так понимаю это чувствительность, может был смысл поставить например 10ma? 30ma - успеет ли он быстро отключиться или возможно что током поразит? почему это интерисует, т.к. будут мыться и дети

и еще электрик на даче мне сегодня сказал что мне необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведующего в электрике это как то насторожило, на сколько это правельно?

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

05.07.2009 в 21:18:00

sboss написал : интерисует еще вопрос - 30ma, я так понимаю это чувствительность, может был смысл поставить например 10ma

мА - это ток утечки, который необходим для срабатывания дифа. В вашем конкретном случае (тэн+свет в душе) установка дифа 16А / 10 мА более разумно.

sboss написал : 30ma - успеет ли он быстро отключиться или возможно что током поразит?

Ну током долбанет в любом случае. Время отключения дифа все-таки не бесконечно маленькое, но убить не должно.

0
Аватар пользователя
Mae$$tro

Местный

Регистрация: 14.03.2009

Москва

Сообщений: 224

05.07.2009 в 21:37:35

2sboss
самый опасный "пробой" для человека контур рука-нога, это собственно то что может случиться в душе! поэтому резонней сделать "человеческое" заземление а не штырь в землю...и заземлить не толлько токопроводящие линии а и саму душ.кабину, и диф поставить на 10м.А, хотя и 30 защитит...

0
Аватар пользователя
sboss

Местный

Регистрация: 05.07.2009

Москва

Сообщений: 8

05.07.2009 в 21:50:00

Mae$$tro написал : резонней сделать "человеческое" заземление а не штырь в землю

это имеется ввиду вызвать специалистов, которые этим занимаются? или все таки можно самому сделать, тогда как это сделать?

0
Аватар пользователя
Mae$$tro

Местный

Регистрация: 14.03.2009

Москва

Сообщений: 224

05.07.2009 в 22:14:17

сделать контур и привязать к нему все постройки и здания если умеете варить, красить, забивать и закапывать - то всё сделаете сами!

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.07.2009 в 07:48:01

1 и 2. Ударит, отрубит. Это при уверенном пробое, контакте.

Или будет пощипывать, подтрушивать если ток протекаемый через тело будет менше сработки дифавтомата. То есть попадание в так называемую вилку между началом ощющений электрического тока и сработкой дифзащиты, например при сквозном точечном кородировании корпуса ТЭНа или поверхностной утечке через конденсат, который со временем от электролиза превращается в электролит.

sboss написал : если я вдруг написал не всю инфу, то спросите у меня я допишу, очень на вас надеюсь

На какой рабочий ток дифавтомат? Для ТЭНа 2 кВт должен быть 10А, желательно с характеристикой "В".

И как вода из бака в поддоне поднимается к душу?

sboss написал : может был смысл поставить например 10ma?

Был и есть! Чтоб снизить вероятность подтрушивания или как минимум силу подтрушивания. То есть сжать вилку с 0...30 мА до 0...10 мА при котторой дифзащита не срабатывает. По разным источникам неотпускание начинается примерно с 5...10 мА.

sboss написал : 30ma - успеет ли он быстро отключиться или возможно что током поразит?

Если исправен, то должен отключится за время которое не даст вызвать тяжелых физиологических последствий.

sboss написал : необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведующего в электрике это как то насторожило, на сколько это правельно?

Теоретически, отдаленно, правильно, а практически опасно!

Ни вздумайте так делать сами, так как Вы человек не сведущий в электрике или доверить электрику который не знает что такое TN-C, TN-S-C, TT, IT, не может померить сопротивление заземления в виде вбитого штыря, ток утечки срабатывания дифавтомата, не знает какое минимальное сечение должно быть на вводе дачи и т. д..

С неправильно сделанным занулением или заземлением может быть опасней чем без них!

sboss написал : или все таки можно самому сделать, тогда как это сделать?

Если что-то заземлять так это корпус бака, поддона предварительно соединив их вместе на контур вокруг душа. Если корпус ТЭНа изолирован от всего остального, то его так и оставить, а если соединен с чем-то по возможности изолировать. Так как дифавтомат сложное электромеханическое устройство, и возможно электронное, электронные не срабатывают при обрыве нейтрали, лучше подстраховаться и сделать двух уровневую дифзащиту. То есть поставить после дифавтомата двух полюсный автомат В10, так как скорей всего дифавтомат С16, а за ним электромеханическое УЗО 10 мА.

Намного лучше конечно если дифавтомат убрать и поставить электромеханическое УЗО 30 мА после вводного автомата на дачу, естественно автомат В10 и электромеханическое УЗО 10 мА за ним на душ оставить.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
Одинец

Местный

Регистрация: 04.02.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 2517

06.07.2009 в 09:08:04

Не советовал бы в условиях НЕ ГОРОДА использовать электронные УЗО. Лучше механические. А уж на повторном заземлении экономят до первого серьёзного ЧП...

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

06.07.2009 в 09:25:58

Посититель написал : Если что-то заземлять так это корпус бака, поддона предварительно соединив их вместе на контур вокруг душа.

Непременно - в сочетании с УЗО в доме.

sboss

В Вашем случае использовать этот контур заземления только для душа. (Если будет полная ясность в вопросе, тогда возможны варианты.)

0
Аватар пользователя
Посититель

Местный

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

06.07.2009 в 09:35:54

Одинец написал : А уж на повторном заземлении экономят до первого серьёзного ЧП...

Ага, те кто проявляют слепую инициативу потому что кто-то сказал, не понимая происходящих процессов сами становятся жертвами "первого серьёзного ЧП..." от повторного заземления нейтрали на вводе при обрыве нейтрали на питающей ВЛ, особенно если она однофазная и полностью отсутствуют обязательные повторные заземления.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 09:39:55

Моё мнение: Вам надо соединить между собой бак с ТЭНом и поддон проводом ПВ1 мин. 4мм.кв. Это позволит не оказаться под разными потенциалами в случае пробоя ТЭНа. Почитайте в теме Безопасность про СУП и ДСУП.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24614

06.07.2009 в 12:18:36

LAV написал : Вам надо соединить между собой бак с ТЭНом и поддон проводом ПВ1 мин. 4мм.кв.

Этого категорически недостаточно - заземление этой конструкции и УЗО тоже обязательны.

0
Аватар пользователя
LAV

Местный

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1584

06.07.2009 в 12:21:31

ВТБ! написал : Этого категорически недостаточно - заземление этой конструкции и УЗО тоже обязательны.

Естественно.

0
Аватар пользователя
Smily

Местный

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

06.07.2009 в 14:22:26

sboss написал : может был смысл поставить например 10ma?

УЗО - не ограничивает ток через тело. В душе, ток может достигать и 300 мА независемо от того какое УЗО, а при таком токе и 10 мА и 30 мА - отключятся с одинаковой скоростью.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу