06.07.2009 в 14:30:44
Если у Вас будет соединение с землёй бака и поддона, то при утечке УЗО сработает раньше, чем Вы успеете это почувсвовать.
06.07.2009 в 17:57:21
Спасибо огромное всем кто откликнулся на мой вопрос.
поправьте меня если я что то понял не так )))
06.07.2009 в 18:13:19
sboss
Предпочтительнее сначала автомат, потом УЗО. И расположить эти аппараты в щитке в доме.
Бак пластиковый, поэтому заземлить его я так понимаю не нужно.
Зато крайне важно заземлить металлические трубы, которые идут от него к смесителю. Если пластик - заземлите сам смеситель. Вообще всё пластик? Тогда оболочку ТЭН.
06.07.2009 в 18:21:21
ВТБ! написал : Зато крайне важно заземлить металлические трубы, которые идут от него к смесителю. Если пластик - заземлите сам смеситель. Вообще всё пластик? Тогда оболочку ТЭН.
бак пластиковый и лейка пластиковая. оболочку ТЭНа - это имеется ввиду корпус-гайка?
06.07.2009 в 18:39:59
Могу предложить самый бюджетный вариант:
Риск поражения электрическим током снижается в разы (если память хорошая).
Или у вас такая система (типа накопительного водогрея) что вы моетесь когда тэн работает?
06.07.2009 в 19:31:41
sboss написал : и еще электрик на даче мне сегодня сказал что мне необходимо заземлить диф следующим образом - забить штырь в землю и провод от штыря присоединить на общую нулевую колодку в щитке. Меня человека не сведующего в электрике это как то насторожило, на сколько это правельно?
Только провод от заземления не садите на "ноль" его нужно соединять с клемой "земля" на электрооборудовании. А так верно на даче самое верное решение специальные электроды в землю, лучше два вбить один за другим.
06.07.2009 в 20:02:10
sboss написал : бак пластиковый и лейка пластиковая
Ещё бы поддон был пластиковым. :)
это имеется ввиду корпус-гайка
Корпус. Когда трубку проест коррозия, на корпусе непременно появится потенциал - тут-то УЗО и сработает, если корпус будет заземлён.
Solovey написал : если память хорошая
Розетку на улицу, шнур включённого ТЭНа поперёк входной двери. ;)
06.07.2009 в 20:51:42
Ударит и выключится.
Когда я был молод и горяч совал палец в розетку с УЗО на 10мА - почувствовать ничего не успел, УЗО моментально отрубилось.
А если серьезно: для питания уличной сырой установки нужен сертифицированный УЗО 10мА на соответствующий ток нагрузки последовательно с двухполюсным автоматом на соответствующий ток нагрузки.
Металлические части под ногами и под руками НАДЕЖНО соединить между собой проводником
07.07.2009 в 09:46:56
sboss написал :
- Дифф я сегодня заменил на автомат С16А и УЗО 16A 10ma (Legrand)
Если будет желание, лучше заменить автомат на двух полюсный 2Р 10А с характеристикой В, то есть 2Р В10.
sboss написал :
- От входного провода сначала запитать УЗО потом автомат или наоборот?
Наоборот, сначала автомат потом УЗО. УЗО всегда должно защищаться выше стоящим автоматом, даже если после УЗО стоят автоматы на разные группы!
sboss написал :
- Бак пластиковый, поэтому заземлить его я так понимаю не нужно. ТЭН в него вставлен и кроме как с водой ни с чем более не контактирует. Или же надо сам ТЭН соединить с поддоном?
Если бак пластиковый то ТЭН соединить с поддоном.
sboss написал :
- Поддон (корыто) металическое, вот его я так понял надо заземлить.
В первую очередь соединить с ТЭНом, а потом заземлить!
sboss написал : Достаточно вбить штырь и соединить его с поддоном?
Во много раз лучше контур по периметру душа, полоса минимум 40х4 мм на глубине 0,5 метра и растоянии 1 метр от душа + 4 штыря диаметром минимум 18 мм по углам контура длинной минимум 2,5 метра. Перед вбиванием штырей убедится в отсутствии подземных коммуникаций! Штыри с контруром соединить сваркой, место сварки и вывод наружу на растоянии 30 сантиметров от уровня земли, как в глубину, так и над поверхностью обработать антикорозионным покрытием.
Обязательно соединить ТЭН с поддоном! Если заземлить только поддон ситуация только усугубится.
sboss написал : На какую глубину лучше забить штырь?
Чтоб вершины штырей были на глубине 0,5 метра.
sboss написал : поправьте меня если я что то понял не так )))
Как я писал, для перестраховки сделайте двух уровневую дифзащиту, то есть поставте УЗО 30 мА с рабочим током большим чем номинал вводного автомата, где-то после вводного автомата, например после счетчика. Это обеспечит довольно высокую защиту если Вы в душе соедините только ТЭН с поддоном, и не будет заземления.
Двух уровневой дифзащитой Вы помимо подстраховки в душе повысите безопасность на всей даче. :)
Solovey написал :
- тэн подключить через розетку, перед тем как идти мыться - вынуть вилку из розетки.
Solovey написал : Риск поражения электрическим током снижается в разы (если память хорошая).
Я бы сказал в порядки раз. А контур и двух уровневая дифзащита будут для подстраховки, если кто-то забудет вынуть вилку. :)
leonard написал : Только провод от заземления не садите на "ноль"
sboss обратите на это внимание!
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
07.07.2009 в 10:18:30
а если на УЗО не обозначен контакт N(ноль) то имеет значение где он будет слева или справа? и имеет ли значение входа сверху или снизу?
07.07.2009 в 10:46:59
sboss написал : а если на УЗО не обозначен контакт N(ноль) то имеет значение где он будет слева или справа? и имеет ли значение входа сверху или снизу?
Если не обозначено, то разницы нет. Можно или сверху или снизу.
07.07.2009 в 19:21:43
Посититель написал : УЗО всегда должно защищаться выше стоящим автоматом, даже если после УЗО стоят автоматы на разные группы!
Угу. Обычно вводной автомат. Тем более тут речь идет о летнем душе на даче. Я даже предположить не могу что вводной автомат отсутствует.
Так что на линии к душу последовательность установки автомат-УЗО не имеет значения. (при условии наличия вышестоящего автомата, например на вводе в дом)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу