dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.07.2009 в 12:36:09

Сегодня первый день без воды. Включил проточник 8 киловатт. Дом с Электроплитами, вводной С50, подключен на линию электроплиты, УЗО есть, кабель ВВГнг 3х6. Поставить накопитель НЕ ПРЕДЛАГАТЬ!!! При включении водогрея на соседней линии (в розетке, запитана от ЩЭ) падает напряжение: до включения 236 В, после 228 В (померил после того, как заметил пригасание галогенок в ванной). Нормально ли это?

0
LAV
LAV
Резидент

Регистрация: 07.01.2006

Подольск

Сообщений: 1585

06.07.2009 в 12:41:44

Надо мерить дальше в нескольких точках от проточника до вводного в этажном. Тогда что-то можно будет сказать. Скорее всего мало сечение - вопрос где!

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

06.07.2009 в 12:54:02

LAV написал : Надо мерить дальше в нескольких точках от проточника до вводного в этажном

Зачем что-то мерять на участке от проточника до щитка, если линии раздельные?

dinamit007

Надо искать эти двести ватт в щитке. Ничего не светится? ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.07.2009 в 12:56:54

В ЩЭ не добраться. Всё закрыто (кроме рычагов). Вопрос - это норма или нет? По расчёту 8 Вольт /36 Ампер=0,2 ом, что не так уж и много, ТКЗ (по методу Kamikaze) 1100 Ампер.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.07.2009 в 12:58:59

ВТБ! написал : Надо искать эти двести ватт в щитке. Ничего не светится?

нет, смотрел через окошки для счётчиков. Да и не воняет на этаже... PS напряжение в квартире гуляет постоянно (иногда независимо от нас) от 250 (разок бывало и выше, холодильник вырубился) до 225.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28623

06.07.2009 в 13:22:42

dinamit007 написал : это норма или нет?

Вроде бы, в пределах разумного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.07.2009 в 13:27:11

ВТБ! написал : Вроде бы, в пределах разумного.

становится поспокойнее. Спасибо за ответ.

0
Дядя Сёма°
Дядя Сёма°
Резидент

Регистрация: 05.05.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 2632

06.07.2009 в 14:04:39

Удельное сопротивление медного провода 6 кв.мм около 0,0028 Ом/м. Внутренние сопротивление каждого полюса автомата АВВ 50А 1,3 мОм. Значит надо смотреть в лестничном щитке, на сколько там проседает напряжение при включении проточника. А то 288 Вт рассеить на своих соединениях как-то стрёмно.

0
dinamit007
dinamit007
Резидент

Регистрация: 19.02.2008

Черноголовка

Сообщений: 2631

06.07.2009 в 14:11:27

Дядя Сёма° написал : то 288 Вт рассеить на своих соединениях как-то стрёмно.

на своих соединениях и не рассеивается напряжение. провод, на котором мерится напряжение, идёт от ЩЭ (нагрузки на нём не было на момент измерения). и напряжение падает где-то от ЩЭ до КТП.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу