rele_svg написал :
А что, так дорог РЛНД? Если в КТП предохранитель поменять, аль ещё какая надобность, та что, бегать туда-сюда за 250м, каждый раз проверять отсутствие напряжения и устанавливать переносное заземление на КТП? А так - отключил разъединитель, видишь разрыв, с индикатором на опору лезть не надо уже - можешь включать заземляющие ножи в сторону КТП, низковольтный автомат отключил, заземление на ввод 0,4 - и работай спокойненько. Сэкономив один раз потратим потом больше. Или жизни кто лишится из-за такой экономии..
Нет, он не дорог, но в комплекте с монтажем + площадка+подставные+вышка, получаем около 5000 грн, в эквиваленте около 750$, заказчику это трудно объяснить, хотя, т.к. электроустановка находится на балансе потребителя,потребитель будет выдавать наряд допуск на работу в данной электроустановке и нести полною ответсвенность за безопасность работ.
rele_svg написал :
А вот КЛ обязательна там? Очень часто концевые разделки на опорах "стреляют". Разделают повреждённый-то, а там масло ушло на несколько метров. По-хорошему, надо кабель с нестекающей изоляцией туда класть.
это существующая схема и менять ее нам монтажникам никто не даст, очень редко кабельные подъемы и спуски делают кабелем с нестекающей масляной изоляцией ,т.к. этот кабель дороже раза в 2.5- 3 и это заказная позиция ,по крайней мере в Украине.