ВТБ! написал : Нас - "технических параноиков" - много. :)
Это не паранойя, ответственно заявляю. Паранойя - это когда требуют также (каждому выключателю соответствует своя линия и автомат) свет делать! ;)
04.04.2006 в 11:38:34
ВТБ! написал : Нас - "технических параноиков" - много. :)
Это не паранойя, ответственно заявляю. Паранойя - это когда требуют также (каждому выключателю соответствует своя линия и автомат) свет делать! ;)
04.04.2006 в 12:04:20
Slawa написал : каждому выключателю соответствует своя линия и автомат
Ой, я точно параноик! :) (Но те выключатели трёхклавишные и возле щитка).
Следование моим советам вредит кошельку
04.04.2006 в 12:36:18
В доме газ, поэтому варочная поверхность будет газовая. Духовка потребляет около 2,3 кВт, это около 10А сейчас под неё сделана отдельная линия, чайник 2,2 кВт, это 10 А, плюс микроволновка (без гриля) 1,1 кВт, т.е. ещё грубо 6 А всего 16 А. клемник Ваго рассчитан на 24А, так написано на коробке. Так на линии розеток будет максимум 16 А. почему так нельзя то и провод нужен 4 кв.?
А схема сейчас такая (немного изменили разводку). от квартирного щитка отходит линия 3х2,5 ВВГ на духовку. И ещё линия на розетки проводом 3х2,5 ВВГ приходит в кухню, далее в распредкоробке при помощи Ваго она делится на правую (ВВГ 3х2,5) и левую сторону (ВВГ 3х2,5). Влево стоит блок из 3-розеток легранд соединённых парралельно, к ним будет подключены ЖК ТВ и радио. Вправо, через канал в потолке попадают в распредкоробку. где при помощи тех же Ваго сделан отвод на освещение шкафчиков. Далее провод вновь попадает в распердкоробку где при помощи Ваго сделаны отводы на блок из 3 розеток Легранд, (к ним планируется подключать чайник, и периодически соковыжималку, комбайн и т.п.) и отвод на розетку для вытяжки. Беспокоит то, что в блоке розетки стоят по отдельности (т.е. там много соединений под винт) и то что в этой линии много разрывов провода с Ваго (хотя по нагрузке (по току) всё проходит), но с другой стороны тянуть к каждой розетке свою линию не получится, т.к. в штатных каналах места уже нет, а штробы в панелях делали только вертикальные. Пока всё дело не заштукатурено, может стоит розетку под чайник перебросить на линию духовки (тем более что духовкой пользуются раз-два в год)?
А со светом следующая ситуация не хватает нуля. новый провод затянуть в канал потолка уже не получается (там два ВВГ лежат и фаза для света).
04.04.2006 в 16:45:10
серж (Чебоксары) написал : (там два ВВГ лежат и фаза для света).
не совсем ясно, что значит фаза для света? Это просто один провод или как? И уважаемые Serg и Tony_K, здесь конечно не форум по правописанию, но я говорил ориентировочно 3*4.
эл. любитель написал : Ориентировочно должно выйти 3*4 по меди
, хотя впрочем по расчетам Сержа так и выходит. И может кто подскажет как ВТБ такие прикольные желтые улыбочки вставляет?
04.04.2006 в 17:44:01
эл. любитель написал : прикольные желтые улыбочки
Следование моим советам вредит кошельку
05.04.2006 в 08:51:40
так я и не понял, сколько разрывов можно делать в магистральном проводе при помощи Ваго.
И как тогда ставить четыре розетки Легранд под одну рамку, неужели к каждой делать ответвление от коробки?
И почему 3х4, ведь суммарное потребление самых мощных приборов где-то 26 А, да и то вероятность того что все они будут работать одновременно мала?
Так стоит ли розетку под чайник перербросить на линию духовки?
А в старом блоке на туалет-коридор-ванная изначально так и сделано было и свет и розетка запитано от одной пары алюминия 2х2,5. И 25 лет проработало: провода вытаскивали, а они как новенькие....
подскажите пожалуйста, а то в выходные будут штукатурить...
05.04.2006 в 09:02:09
серж (Чебоксары) написал : И как тогда ставить четыре розетки Легранд под одну рамку
Для одной из средних розеток ставите глубокий "стакан", туда заводите кабель. Берёте три клеммы на 5-6 контактов и на них делите каждый проводник группы на 4. Всё.
Следование моим советам вредит кошельку
05.04.2006 в 16:02:25
А можно просто соединить одну розетку с другой и т.д. Там даже контакты под два провода сделаны?
05.04.2006 в 16:38:54
Е -мое,ну что за народ такой упрямый! Цитирую: ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ пункт 8.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (РЕ проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования не допускается. А можно просто удлинитель алюминиевой "лапшой" от щитка пробросить и тоже все работать будет:rolleyes:
05.04.2006 в 16:54:50
Я так понимаю что можно. Спасибо.
05.04.2006 в 16:58:05
Всегда пожалуйста, будте любезны.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу