Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.07.2009 в 11:27:17

Очень нужна ваша помощь в накопившихся вопросах по электропроводке. Никаких сверхмощных потребителей типа теплых полов не планируется ставить, поэтому выбрал следующую схему электропроводки для частного дома: ввод с автоматом на 63А и счетчиком уже есть из энергосбыта поставили. Далее сразу после счетчика идет автомат на 40А (больше не надо по мощности пока), потом узо (любой номинал не меньше 40А), защита от скачков напряжения типа РН-111, узм и пр. так на всякий случай, потом на 6 линий все разибито, у каждой соотвествующий автомат стоит.
Вопросы такие: 1.надо ли на эти линии еще дополнительные узо ставить?
2.какую последовательность выдержать лучше на вводе ПОСЛЕ счетчика: сначала автомат на 40А, потом реле напряжения, потом узо или наоборот? Подскажите, кто в этом разбирается пожалуйста.

0
Smily
Smily
Резидент

Регистрация: 22.01.2007

Киев

Сообщений: 4565

10.07.2009 в 11:42:59

2Tool
Каким проводом сделанна воздушная линия СИП или неизолироавнным?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2009 в 12:05:06

  1. Если общее УЗО с уставкой 30мА и подлинное от солидного бренда - не надо. Если с уставкой выше 30мА - то необходима дополнительная защита групп не выше 30мА. Если общее УЗО системы *ЭК - то дополнительная защита не помешает. Можно даже электромеханикой от того же *ЭКа, благо, стоит копейки.

Tool написал : сначала автомат на 40А, потом реле напряжения, потом узо

Именно так.

Будет двух- или трехпроводка?

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27069

10.07.2009 в 12:35:12

Tool написал : Никаких сверхмощных потребителей типа теплых полов

А почему смайлика нет? :)

потом узо (любой номинал не меньше 40А)

Предпочтительно 63А и типа S.

Tool написал : надо ли на эти линии еще дополнительные узо ставить?

Если входное УЗО неселективное на 30мА, то необязательно. Если входное на 100-300мА, тогда УЗО 10-30мА на линии розеток, сан.узлов, подвала, чердака, наружного освещения.

Для начала я бы обошёлся входным УЗО на 30мА. А при появлении кучи внешних линий (баня, насос, гараж) заменил бы входное на 100-300мА типа S, а 30мА переставил бы на линии дома, кроме освещения комнат.

0

Следование моим советам вредит кошельку

sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

10.07.2009 в 13:15:02

ВТБ! написал : Если входное УЗО неселективное на 30мА, то необязательно. Если входное на 100-300мА, тогда УЗО 10-30мА на линии розеток, сан.узлов, подвала, чердака, наружного освещения.

Согласен. :)
63А Какого класса? У вас 3 фазы или одна приходят?

Tool написал : ввод с автоматом на 63А и счетчиком уже есть из энергосбыта поставили. Далее сразу после счетчика идет автомат на 40А

Я Бы после счетчика поставил бы то же 63А только классом ниже дабы потом непеределывать.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27069

10.07.2009 в 13:24:18

sakrej написал : только классом ниже

О каком классе идёт речь?

У вас 3 фазы или одна приходят?

У автора одна. У меня... "Мопед не мой!"

0

Следование моим советам вредит кошельку

sakrej
sakrej
Местный

Регистрация: 01.06.2009

Рига

Сообщений: 166

10.07.2009 в 14:36:10

ВТБ! написал : О каком классе идёт речь?

Класс автомата... А В С и т.д.

ВТБ! написал : У автора одна. У меня... "Мопед не мой!"

Ясно ;) Как мопед? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27069

10.07.2009 в 14:47:21

sakrej

Так-то характеристика. Я думал, класс токоограничения каким-то боком.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.07.2009 в 18:51:35

Огромное спасибо за помощь всем! Ввод у меня однофазный (не много даже жалел что не провел 3х фазку, но с другой стороны по мощности и 1ф. хватит.). Ввод по воздуху от столба СИП 2*16, все это делали из энергосбыта я только узнал у них что за провод да автомат, счетчик еще правда сам купил они поставили.

Я не знаю, что такое селективные и неселективные узо, знаю только что есть тип А и АС, так вот первый лучше, и лучше брать электромеханику известных брендов: АВВ, Legrand и пр. Но стоит такое узо на 63А и 30мА утечки не малых денег, и хотел узнать, намного ли хуже узо или дифавтоматы от ИЭК? Ничего не слышали о АД-12М, читал в интернете характеристики, вроде неплохо, только что дешевый такой вот... sakrej, а зачем классом ниже ставить? У меня просто этот на 40Акласса (или там категории уж не знаю) С есть уже, вот и ставлю он новый. На группы думал взять В, но таких у нас мало почему-то и дорогие, а есть ли разница на практике в этих категориях?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

10.07.2009 в 19:35:11

2Tool 9 - Защитная автоматика: автоматы, УЗО, реле напряжения

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Tool
Tool
Резидент

Регистрация: 10.07.2009

Воронеж

Сообщений: 2890

10.07.2009 в 22:54:03

Kamikaze, спасибо, по узо, автоматам стало все ясно. По качеству же ИЭК так и не решил стоит ли брать изделия этого производителя или нет. В той теме мнения разделились, так вот и не знаю кому верить. ABB конечно надежней, но и цена на узо раза в 3 выше, чем у ИЭК, хотя по-моему у последнего оно типа АС. потмоу и дешевое такое. Типа А у ИЭК не видел, есть такие разве?

По селективности понял что мне это не нужно:) у меня тот автомат что С40А не сработал при КЗ, а сработал идущий в цепи за ним С16А, оба АВВ. Остальные в линиях будут не больше 16А (еще не поставил). Если существуют, можно было бы В20 поставить, ну думаю и С16 нормально.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу