Там шлейфом запитаны только катушки контакторов. Шлейф в этом случае - это норма (азы монтажа).
Сечение 2,5 мм.кв. - это не "тонкий провод", а провод с огромным запасом, так как для маломощных катушек. И вообще, там вводной автомат 20А. То есть и для "силы" там 2,5 пойдёт.
А что здесь не так? Там нет и намёка на шлейф. Одни шинки. Провода там 6 мм.кв.
jonny241 написал :
В какой стране?
В России. Это как выйдешь за МКАД, так сразу и начинается.
jonny241 написал :
Как применяли, так и применяют, т.к. проекты значительно не изменяют
Я работал на ОАО ПО Элтехника (там около 50-ти монтажников) и в ЗАО BCC Company (около 12-ти монтажников). Там делают только ПВ3 или аналогами. В Элтехнике ПВ1 применялся до ~2000 года.
jonny241 написал :
Каждый понимает в меру своей испорченности!
А тут что не так?
ВТБ! написал :
Так какой всё-таки провод применяешь для разводки
:) ПВ3. Зачем мне впереди паровоза бежать.
jonny241 написал :
Открой однополюсник в посмотри что у него в потрохах, а что в ABB, материал и качество сборки
Сначала расскажи, почему у АББ серия S230 была плохого качества?