16.06.2010 в 17:58:26
Vitaminn написал : можно ли на трехполюсный автомат подключить с ввода на один полюс ноль, а на два других полюса фазу? ну и с этого автомата ноль пустить на нулевую шину, а фазу с одного полюса на автоматы для розеток, сварки точила и т.п, а с другого полюса на автомат верхнего света?
Можно, но "никакого выигрыша" - АВ вырубится по сумме токов в Нуле, т.е. ваше подключение равносильно "двухполюсному"
16.06.2010 в 18:39:19
Я не ищуу выигрыша. мне просто надо собрать щиток из того, что есть, чтоб не покупать новые элементы. Интересует лишь вопрос, имеет ли право на существование предложенная мной схема? и будет ли она корректно работать.
вот фото щитка.
16.06.2010 в 18:54:20
Vitaminn написал : и будет ли она корректно работать.
Да
Земли нет? Тогда (бы) УЗО
17.06.2010 в 16:28:35
Юрка написал : Там делают только ПВ3 или аналогами. В Элтехнике ПВ1 применялся до ~2000 года.
Можно ли использовать ПВ3 без наконечников для сборки щита ? В этом случае площадь контакта в разьеме ВА - больше ?
17.06.2010 в 16:42:30
PavelAveo написал : Можно ли использовать ПВ3 без наконечников для сборки щита ?
17.06.2010 в 16:55:55
PavelAveo написал : Можно ли использовать ПВ3 без наконечников для сборки щита ?
Можно-то можно, но повышается риск брака: проволочка отогнётся/замнётся и будет торчать где не надо. При сборке на столе заметим (если заметим!) и поправим - а каково будет менять автомат или УЗО в смонтированном щите?
17.06.2010 в 16:57:03
Задумался о применении ПВ3 вместо ПВ1 именно для замены порядка автоматов после пломбировки счетчика.
15.07.2010 в 16:34:31
После грозы в некоторых местах в городе погорело много техники (местами улицами). Возник ворпос можно ли ОПН поставить в обычных домашний щиток что бы последний спасал во время грозы?
15.07.2010 в 17:13:38
Если я правильно понял, теперь что запрещено делать разводку в щитке однопроволочным проводом? И можно ли тогда не ПВ-3, а жилами из ПВС
15.07.2010 в 20:54:53
2Slavka.sav почему же запрещено?если правильно делать то нормально. ПВС взято по причине отсутствия ПВ3? на всякий случай размером больше надо брать
15.07.2010 в 21:35:30
ПВ3 бывает но не всех цветов, наконечников ни разу у нас не видел, поэтому использую жилы от ВВГ. Ну раз можно, так и буду делать, просто прочитал здесь что уже 10 лет ПВ3 делают вот и спросил, спасибо!
15.07.2010 в 21:46:34
Slavka.sav написал : прочитал здесь что уже 10 лет ПВ3 делают
Раза в четыре дольше.
18.08.2010 в 09:36:46
Можно ли по этому щиту понять, на счетчик напрямую введены провода, а автомат после него стоит, или наоборот? Новостройка серии П-111М. Какая разрешенная мощность в таких щитах на одну квартиру?
18.08.2010 в 10:00:16
demonmsk ничего тут не поймёшь. нужно ближе снимать и с открытой панелью. АВ должен быть ДО счётчика.
18.08.2010 в 11:10:44
greg111 написал : АВ должен быть ДО счётчика.
Если он до счетчика, в квартирном щитке (планирую новый, т.к. два автомата просто смешно) можно будет на вводе поставить выключатель-расцепитель, а не вводной автомат?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.