Можно ли по этому щиту понять, на счетчик напрямую введены провода, а автомат после него стоит, или наоборот? Новостройка серии П-111М. Какая разрешенная мощность в таких щитах на одну квартиру?
18.08.2010 в 09:36:46
Можно ли по этому щиту понять, на счетчик напрямую введены провода, а автомат после него стоит, или наоборот? Новостройка серии П-111М. Какая разрешенная мощность в таких щитах на одну квартиру?
18.08.2010 в 10:00:16
demonmsk ничего тут не поймёшь. нужно ближе снимать и с открытой панелью. АВ должен быть ДО счётчика.
18.08.2010 в 11:10:44
greg111 написал : АВ должен быть ДО счётчика.
Если он до счетчика, в квартирном щитке (планирую новый, т.к. два автомата просто смешно) можно будет на вводе поставить выключатель-расцепитель, а не вводной автомат?
18.08.2010 в 14:22:50
кабель от щита до щита должен быть защищён
19.08.2010 в 21:15:30
Чем отличаются Устройство защитного отключения (УЗО) ABB FH202AC 2P 25A/30mA - 2М (тип АС) и Устройство защитного отключения (УЗО) ABB F202AC 2P 25А/30mA - 2М (тип АС) без буквы H дороже
06.11.2010 в 17:44:07
Может быть вопрос уже не актуален для demonmsk , но всеже хоть и с опозданием я присоединяюсь.
11.11.2010 в 12:04:45
Добрый день увааемые форумчане. Собрался собирать щит для квартиры, появилось несколько вопросов. Ответьте пожалуйста.
1) Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3? Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А? 10 мм2 или 16 мм2? Какие у них допустимые нагрузки? 2) У легранда есть шинки для соединения. Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р) для соединения УЗО? Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?
С уважением к форуму.
11.11.2010 в 13:22:52
kondrashev написал : Я так понимаю в щитке разводку лучше делать кабелем ПВ-3
Да, ПВ-3 соответсвующих цветов и втулочные наконечники НШВИ.
kondrashev написал : Какого сечения брать кабель если вводной автомат 50 А?
10 кв.мм.
kondrashev написал : Какая максимальная нагрузка на шинку 10 мм2 (2Р)
На ваши 50 А точно хватит.
kondrashev написал : Можно ли вместо неё использовать шинки 16 мм2 (1Р) а ножки через одну срезать?
А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:) И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?
11.11.2010 в 13:33:03
Sajum написал : А не слишком ли расточительно срезать, тем более что леграндовские шинки ну очень не дешевые:)
По денюжкам дешевле получается :) + сечение больше.
Так можно срезать или нет?
11.11.2010 в 13:34:52
Sajum написал : И как Вы потом эти 2 шинки для нуля и фазы будете совмещать?
Не совсем понял что вы имеете ввиду
11.11.2010 в 21:43:32
kondrashev Насколько я понял из вашего вопроса, вы хотите объединять двухполюсные автоматы двумя 1P шинами со спиленными через одну ножками. Когда Вы все это вставите и начнете затягивать, то шины будут друг другу мешать.
Тем более на токи 50А шинок сечением 10 кв.мм. более чем достаточно. Зачем вам шинки сечением 16 кв.мм.?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу