Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.08.2011 в 17:36:01

KOHAGEN написал : Как посоветуете закрепить такую колодку ?

Если есть только такая, то закрепите ее на полоске текстолита, а текстолит к креплению как предлагал раньше. Провода в эт. щите лучше проложить так. Предварительно одев на них кембрик.

0
Вложение
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

28.08.2011 в 17:41:06

KOHAGEN написал : На этом фото клемные колодки которыми я скрепил нарощенные от счётчика провода,
чтобы они достали до УЗО. Одевал сразу по две колодки для надёжности.

Лучше провести их замену (целиковые) и заодно пакетника на АВ, провода от стояка.

0
KOHAGEN
KOHAGEN
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

29.08.2011 в 00:03:42

Bladiclab написал : Если есть только такая, то закрепите ее на полоске текстолита, а текстолит к креплению как предлагал раньше.

Такая как выложил ниже на фото. Ещё удалось достать вот такие вот изоляторы, тоже ниже на фото.

Bladiclab написал : Лучше провести их замену (целиковые) и заодно пакетника на АВ, провода от стояка.

А чем эти колодки плохи ? :confused:

Ну а насчёт автомата на место рубильника. ИМХО лишнее это. Счётчик чтоль защищать ? и проводку в электрощите ? :o Тоды надо было лучше мне за место УЗО просто ставить ДИФку ампер на 40. Вот только не нашёл я нормальный электромеханический ДИФ за разумную цену в пределах 1000 рублей. Более дорогие покупать нет возможности, да и не возят к нам такое, яж в России живу а не в Москве :) Кстать, а вообще существуют нормальные электромеханические ДИФ за 1000 рэ ?

0
Вложение
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.08.2011 в 00:07:08

KOHAGEN написал : Бери IEK (ИЭК) и не парься. Стоит в два\три раза дешевле чем те что вам предложили :о) Качество у них за последнее время на порядок повысилось,
плохих отзывов уже почти не услышишь.

Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T", не всегда срабатыват на батарейку "АА", завтра повезу менять на ABB или
Legrand

0
sergey_sav
sergey_sav
Резидент

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

29.08.2011 в 00:15:23

umkas написал : Купил, повелся... не срабатывает при нажатии на кнопку "T"

При наличии напряжения питания? Тогда брак.

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.08.2011 в 00:18:04

sergey_sav написал : При наличии напряжения питания?

Конечно

0
KOHAGEN
KOHAGEN
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

29.08.2011 в 00:26:27

umkas Не повезло, жаль :sorry: Брак бывает у всех, кнечно у IEK его больше, но переплачивать за Legrand или просто взять и выбрать нормально работающий IEK, это уже зависит от того у кого сколько денег в кошельке и любил ли он геморроиться. Я вот предпочитаю геморроиться и разумно экономить. Будь я на твоём месте, яб просто обменял его на другой IEK, но без брака. :o

А какая конкретно модель УЗО ? В коробке с документацией была упакована ?

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.08.2011 в 01:00:50

KOHAGEN написал : А какая конкретно модель УЗО ?

ВД1-63 2Р 16 А 30 мА

KOHAGEN написал : В коробке с документацией была упакована ?

да, но есть "Но", только посмотрел штамп в паспорте - дата производства 2008 г. :(

0
KOHAGEN
KOHAGEN
Новичок

Регистрация: 02.07.2011

Нефтеюганск

Сообщений: 42

29.08.2011 в 01:21:39

umkas написал : да, но есть "Но", только посмотрел штамп в паспорте - дата производства 2008 г.

Могет вам просто подержанную подсунули :-\ Или ктонить тоже обменял нерабочую а его опять на продажу выложили. Я когда покупал свою УЗО, то взял коробку и не вскрывая пошёл к кассе.
Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.
Спросив у кассира откуда на новом УЗО копоть ? Не получил никакого внятного ответа.
Отнёс УЗО назад на витрину и повскрывал все коробки =) Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал
самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

29.08.2011 в 09:40:49

KOHAGEN написал : Долго выбирал разглядывая каждый экземпляр, пока не выбрал самый чистенький и без следов на зажимах от бывших установок.

Жесть! Я бы сразу забыл дорогу в такой магазин!

0
umkas
umkas
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 982

29.08.2011 в 15:20:23

KOHAGEN написал : Могет вам просто подержанную подсунули :-\

может и подсунули. Сегодня отдал обратно и взял c доплатой legrand (08906) "Скупой платит дважды" - это точно!!!

KOHAGEN написал : Когда распечатал её на кассе то обнаружил копоть снизу и на контактах.

это китаезы коптят когда собирают данное чудо :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.