19.08.2016 в 14:43:19
Здравствуйте. Имеется подъездный щиток на 2 квартиры. В нём перед счётчиками стоит огромный 2-х полюсной автомат на 63А, через который заведена фаза на счётчики, за счётчиком у меня стоит автомат 40А на эл.плиту и автомат 50А на всю остальную электрику, за которым уже стоит 2 автомата по 16А, делящие квартиру пополам. Я хочу взять провод после 50амперника и завести его в квартиру, где сделать более устраивающий меня щиток с разделением по группам, УЗО, блэкджеком и т.д. Вопрос у меня пока такой: надо ли на вводе в квартиру ставить дополнительно 2-хполюсной автомат или будет достаточно 1-полюсного в подъездном щитке и УЗО 100мА, которое я поставлю на вводе?
09.12.2016 в 11:39:19
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста счетчик НЗП-АР-4-РП, а акте написано инд. нагр. не работает. Вопрос исправен ли счетчик?
09.12.2016 в 13:44:56
Diman330 написал: Схема выше! "Тест" работает корректно без включенных приборов! Контакта заземления розетки нет!За последний совет спасибо! Просто думаю значит у меня идёт ток утечки? И кой- кого может шарахнуть?
Diman330, Всё разобрался. В розетке куда подключается боллер был третий провод на заземление к штырю вбитому в землю. Провод заземляющий отключил УЗО заработало. Теперь не вышибает.
05.02.2017 в 19:39:56
Приветствую всех. Помогите советом пожалуйста. Хочу поставить автомат в квартире. Счётчик находится в кармане. Как я понимаю нельзя сделать автомат внутри, а счётчик оставить на прежнем месте? А если переместить в квартиру всё вместе, то это нужно узаконить? И если да, то куда с этим вопросом обращаться? Я ходил в энергосбыт, оттуда меня послали…в головной офис. Я звонил туда, там сказали, что нужно писать письмо на имя главы всея организация, но что на 99,9% это бесполезно ибо никто не разрешит. Что делать-то? Квартира в скором времени будет продаваться, а провода я уже вывел на предполагаемое место автомата. И замауровал давно, т.к. ремонт полным ходом и вся электрика меняется.
05.02.2017 в 20:19:19
Дивергент написал: Приветствую всех. Помогите советом пожалуйста. Хочу поставить автомат в квартире. Счётчик находится в кармане. Как я понимаю нельзя сделать автомат внутри, а счётчик оставить на прежнем месте?
Перед счетчиком поставьте (или оставьте, если он есть) автомат. Таким образом, в кармане у вас будет автомат и после него счетчик. От счетчика пустите питающий кабель в квартиру и установите щиток вместе со всеми автоматами в квартире. Это может сделать без проблем любой профессиональный электромонтажник.
16.03.2017 в 10:22:14
Вопрос к специалистам на работоспособность собранного щита. Собрал из того что было и что посчитал нужным докупил, понимаю что есть легрант и все остальное но все заменить нет средств (возможно в ходе эксплуатации и заменю т.к. заведомо постарался собирать так что бы не было затруднений с заменой). Щит будет стоять в гараже и основной учет уже есть по этому на счетчик не обращать внимание он для личного учета. Подключать буду два станка токарных (1А62) и один фрезерный, сварочный аппарат на 350А, подъемник авто, мойка на 3квта, свет, трех фазные розетки, розетки, вывод на улицу, и возможно что то еще понадобится (место есть). Если есть критические ошибки по схеме/расположению. Если УЗО умрут (халява) куплю правильные, на это можно не обращать внимание.
17.03.2017 в 12:49:37
Редко бываю тут... значит и правильно, пользы от форума совсем не стало. :(
17.03.2017 в 22:16:26
71440, частично вы правы, с другой стороны -какой смысл кому-то голову ломать над фото, без схемы , когда уже всё собрано и т.д.
18.03.2017 в 19:05:28
71440 написал: Редко бываю тут... значит и правильно, пользы от форума совсем не стало.
Без схемы плохо видно, что вы там насобирали, что подключено после АД, что без защиты не понять. А поверхностно ввод в УЗО снизу, шины заземления нет. Компоновка вверх ногами, ввод на Модульные аппараты то снизу то сверху в общем не айс. А по форуму :) вам не охота даже апнуть тему да снабдить ее доп информацией, чего же вы от других хотите?
20.03.2017 в 09:11:32
Насяльника написал: Без схемы плохо видно, что вы там насобирали,
может и так.
Насяльника написал: ввод на Модульные аппараты то снизу то сверху в общем не айс.
ввод везде снизу и раздача сверху. Я не электрик, по этому конечно недели две гонял темы изучал, но ввод делал снизу из-за выхода кабеля силового из под земли т.е. снизу. Посчитал что так удобнее будет подключать все потребители заводя кабеля сверху и сразу на клеммы. Конечно УЗО возможно придется и заменить, если вдруг что замкнет т.к. автоматы так же ставил те что были в наличии а они номиналом больше чем УЗО. Комментарии и замечания нужны в случае если что то критично не правильно да и на будущее в самом жилом доме надо будет менять щиток. Этот уже начинаю подключать, теперь переделывать поздно.
Насяльника написал: шины заземления нет.
тут не понял, заземление идет на корпус ящика болтом и от этого же болта на корпус ангара (полностью каркас из метала) только его надо еще к самой земле штырями правильно заземлить. Спасибо и за малые комментарии.
20.03.2017 в 09:34:55
Насяльника написал: ввод на Модульные аппараты то снизу то сверху в общем не айс.
С каких пор?
20.03.2017 в 09:37:50
71440 написал: тут не понял, заземление идет на корпус ящика болтом и от этого же болта на корпус ангара (полностью каркас из метала)
Все электропротребители должны быть подключены 3 фазные - 5 проводниками, 1 фазные - 3 проводниками. для подключения защитных проводников и нужна ШИНА ГЗШ - главная заземляющая шина. Читайте форум дальше. Особенно раздел "ВАЖНО".
20.03.2017 в 11:00:28
Насяльника написал: Все электропротребители должны быть подключены 3 фазные - 5 проводниками, 1 фазные - 3 проводниками.
Спасибо за поправку, в общем это конечно в идеале но я решил идти путем 4 и 2, осознавая свой выбор... дороги наши тоже должны быть без ям, сравнение не совсем уместно но на безопасность влияют еще больше чем случайно отгоревший ноль. А вообще часто практикуется борьба за безопасность, экологию и т.п. в целях выкачивания побольше средств. Станки хоть и идут через УЗО но их еще дополнительно заземлю.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.